Tomk1 Skrevet 4. desember 2012 Del Skrevet 4. desember 2012 (endret) Hei, Jeg har endel eksamener som jeg driver å ta opp igjen siden jeg failet tidligere på vgs, jeg har eksamen i dette på fredag (+ flere andre eksamener denne uka) og lura på om det er noen som kan hjelpe/gjøre to oppgaver (13 del oppgaver tilsammen) for meg, der den ene er om et søyleboremaskin og den andre er om regulerings-sløyfe for nivåregulering! http://i.imgur.com/QWejv.jpg http://i.imgur.com/G4udW.jpg mvh -Tom Endret 4. desember 2012 av Tomk1 Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 4. desember 2012 Del Skrevet 4. desember 2012 Så lenge det ikke er hjemmeleksene men eksamensforberedelse så må det vel gå an å hjelpe litt. a. LY og LV - Elektrisk signal, sannsynligvis 4-20 mA. b. LCV - Level control valve LY - Level signalomformer LC - Level Controller LT - Level TRansmitter. c. IP 2X Vil tro at dette angir kaplingsgraden, altså beskyttelse mot vann etc. d. Dette er en tilbakekoblet reguleringssøyfe. En styring har ingen tilbakekobling. e. L1 og N er tilkobling for 230 V vekselspenning som drivspenning. I1..I8 er digitale innganger. Q1 ... Q4 er releutganger Lenke til kommentar
Tomk1 Skrevet 4. desember 2012 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2012 (endret) Så lenge det ikke er hjemmeleksene men eksamensforberedelse så må det vel gå an å hjelpe litt. a. LY og LV - Elektrisk signal, sannsynligvis 4-20 mA. b. LCV - Level control valve LY - Level signalomformer LC - Level Controller LT - Level TRansmitter. c. IP 2X Vil tro at dette angir kaplingsgraden, altså beskyttelse mot vann etc. d. Dette er en tilbakekoblet reguleringssøyfe. En styring har ingen tilbakekobling. e. L1 og N er tilkobling for 230 V vekselspenning som drivspenning. I1..I8 er digitale innganger. Q1 ... Q4 er releutganger Takker! Jau mye av det samme som jeg hadde utenom at IP 2X beskyttet mot kontakt med fingrene (12.5mm). Er nok den søyleboremaskin som ikke eg forstår helt.. :/ Endret 4. desember 2012 av Tomk1 Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 4. desember 2012 Del Skrevet 4. desember 2012 Klikket meg faktisk bare inn på reguleringssløyfa, men nå ser jeg boremaskinen .. For å kunne løse denne andre oppgaven så må du først og fremst regne ut belastninbgsstrømmen, dvs den strømmen som søyleboremaskinen kan/vil trekke. Jeg svarte på denne problemstillingen på et annet spørsmål i dag. Kan du finne fram dette svaret og regne ut strømmen til motoren ? Lenke til kommentar
Tomk1 Skrevet 4. desember 2012 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2012 (endret) Klikket meg faktisk bare inn på reguleringssløyfa, men nå ser jeg boremaskinen .. For å kunne løse denne andre oppgaven så må du først og fremst regne ut belastninbgsstrømmen, dvs den strømmen som søyleboremaskinen kan/vil trekke. Jeg svarte på denne problemstillingen på et annet spørsmål i dag. Kan du finne fram dette svaret og regne ut strømmen til motoren ? belastningsstrømmen blir vell 3900w / 230V = 16,96A ca. 1a, b, f, g er jeg nå 100% sikker på ihvertfall Endret 4. desember 2012 av Tomk1 Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 4. desember 2012 Del Skrevet 4. desember 2012 (endret) Nei, belastningsstrømmen er feil regnet ut. Denne enkle måten å regne på gjelder bare for DC eller AC en eller tofase og med ohmsk belastning. Finn spørsmålstråden fra i dag og finn ut hvordan man regner belastningsstrømmen fra en trefase motorbelastning. Det kan uansett se ut som om dette blir i overkant av det en 2,5 mm kabel har godt av. Ellers ganske gode oppgaver .. men forholdsvis vanskelige til å være VG1 .. Endret 4. desember 2012 av arne22 Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 5. desember 2012 Del Skrevet 5. desember 2012 (endret) Onsdag .. Ib = P/(rot(3)*U*cos(fi)*n) = 3900/(1.732 * 230 * 0.69 * 0.89) = 3900 / 244.63 = 15.94 A En litt med nøyaktig beregning av strømmen viser vel at den blir rett under 16 A (så sant jeg har regnet rett.) I forhold til denne belastningsstrømmen så holder vel kabeldimensjonen på 2.5 mm2 akkurat. (Når jeg slår opp på PFSP så finner jeg bare enleder kabler og den vil vel ikke være egnet. For PFXP så finner jeg flerlederkabel med bedre isolering.) Endret 5. desember 2012 av arne22 Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 5. desember 2012 Del Skrevet 5. desember 2012 (endret) d. Overslag til jord ved hjelp av megger og lik belastning på fasene ved hjelp av ohm meter. Riktig spenning på tilførselsledningene. e. Den beregnede beastningsstrømmen 16 A (stemmer ikke det ?) f. Den skal kobles i delta, dvs "tvers over". http://w3.elektrofag.../trekantkobling g. To av faselederne må byttes om i. C automat på 16 A som har kortslutningvern og innebygget jordfeilvern på 300 mA http://w3.elektrofag...utomatsikringen http://w3.elektrofag.../jordfeilvernet Edit: Var litt usikker vedrørende innstillingen av motorvernet. Hvis man skulle stille inn i forhold til faktisk driftsstrøm da måtte man jo faktisk måle denne. Synes ikke dette gir noe større mening i dette tilfellet ettersom den ville variere ut i fra den aktuelle belastning. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1284063 Endret 5. desember 2012 av arne22 Lenke til kommentar