Swirfin Skrevet 8. september 2012 Del Skrevet 8. september 2012 Hei, Jeg skal sette opp en panelovn på kontoret. På kontoret har vi ikke jord i stikkkontaktene. Er det greit å sette jordet støpsel i ujordet stikkkontakt? Slik som jeg forstår det er hovedmisjonen til en jordet stikkkontakt at potensialet kontinuerlig skal laddes ut gjennom jord istedenfor å bygge seg ut og til slutt ladde seg ut gjennom kroppen din når du står i en pøl med vann og berører den. Kan dette potensielt være et problem med en panelovn på et kontor? Det vil selvsagt ikke være "best practice" å gjøre det på denne måten, og man kan ikke overføre "kunnskapen" til kobling av brødristere og varmepumper. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 8. september 2012 Del Skrevet 8. september 2012 Det er helt OK å plugge en panelovn i en ujordet kontakt. (det er ingen ladning som bygges opp). Poenget med jord er personsikkerhet hvis det oppstår feil (overledning). Et elektrisk apparat som ikke er jordet kan bli strømførende på utsiden, og da er det veldig farlig hvis man kan ta på apparatet og jord samtidig. Overledning på et jordet apparat vil kortslutte fasen slik at sikringen går. Et ujordet apparat vil gi et støt, men i et vanlig rom er man såpass isolert fra jord at det antagelig ikke blir farlig. I rom som bad og kjøkken er det kort vei til jord via vannrør, så der er det alltid krav om jordet stikkontakt. Lenke til kommentar
Swirfin Skrevet 8. september 2012 Forfatter Del Skrevet 8. september 2012 Det er helt OK å plugge en panelovn i en ujordet kontakt. (det er ingen ladning som bygges opp). Poenget med jord er personsikkerhet hvis det oppstår feil (overledning). Et elektrisk apparat som ikke er jordet kan bli strømførende på utsiden, og da er det veldig farlig hvis man kan ta på apparatet og jord samtidig. Overledning på et jordet apparat vil kortslutte fasen slik at sikringen går. Et ujordet apparat vil gi et støt, men i et vanlig rom er man såpass isolert fra jord at det antagelig ikke blir farlig. I rom som bad og kjøkken er det kort vei til jord via vannrør, så der er det alltid krav om jordet stikkontakt. Takker for oppklarende svar. Da peiser vi på Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå