netphreak Skrevet 27. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 27. juli 2012 (endret) Hei, jeg planlegger et prosjekt hvor jeg trenger å skru strømtilførselen på en motor som trekker 1500W av/på. Deler jeg har tenkt å kjøpe: http://www.hobby-boa...SB-Adaptor.html http://www.hobby-boa...B47%7DTemp.html Men relèet de selger tåler kun 0.25A @ 240V: http://www.hobby-boa...y-Version).html Jeg kan jo selvsagt lage meg en innretning som mekanisk slår en vanlig 240V lysbryter av/på, for å omgå problemet, men hadde vært bedre med et rèle som tåler lasten jeg ønsker. Håper det er nok info til at noen forstår hva jeg leter etter, er litt nybegynner på automasjon... Noen som har tips? Endret 27. juli 2012 av netphreak Lenke til kommentar
Cerwell Skrevet 27. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 27. juli 2012 (endret) La releet på kortet styre et lastrele/kontaktor, så er du i mål. Endret 27. juli 2012 av Cerwell Lenke til kommentar
netphreak Skrevet 27. juli 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. juli 2012 (endret) Bra svar (tror jeg), men hvor får man tak i det? Har du et google søkeord på engelsk finner jeg det nok Hm, bør vel være godkjent for bruk i Norge, og montert av eletriker, men det siste ordner seg. Veldig taknemmelig for en lenke! Endret 27. juli 2012 av netphreak Lenke til kommentar
netphreak Skrevet 27. juli 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. juli 2012 Så du la til lenke - takker! Lenke til kommentar
netphreak Skrevet 27. juli 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. juli 2012 Hvordan kobles denne contactor'en til reléet da? Lenke til kommentar
Cerwell Skrevet 27. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 27. juli 2012 (endret) Du legger fast 230V til A2. Den andre lederen (230V) går igjennom styrereleet ditt og inn på A1. Motor kobles inn på 1,3,5.. og ut på 2,4,6.. Edit:På relekortet skal lederen til A1 kobles inn på C og ut på NO på aktuelt rele. Endret 27. juli 2012 av Cerwell 1 Lenke til kommentar
Cerwell Skrevet 27. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 27. juli 2012 Du velger da en kontaktor med det antall poler du behøver. 2 for enfase motor, og 3 for trefase motor. Alle elektrikkere kan selge deg en passende enhet og den koster typisk omkring 500,- vil jeg tro. Den skal selvfølgelig kobles av fagfolk, men det skader jo ikke at du har kunnskapen selv. 1 Lenke til kommentar
netphreak Skrevet 27. juli 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. juli 2012 Bratt læringskurve for meg, men takk for at du er så tålmodig "Motoren" som skal kobles ut/inn er et kjøle element, med "vanlig" 230V norsk stikk (1 fas). Jeg forstår koblinga gjennom reléet nå, men ikke helt motor inn/ut på 1,3,5 og ut på 2,4,6... Hvor kobler jeg kjøle elementet (motoren)? Trodde motor "inn" var A1 og A2? Lenke til kommentar
netphreak Skrevet 27. juli 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. juli 2012 Slik? Lenke til kommentar
mongojarle Skrevet 27. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 27. juli 2012 Du forstår tydeligvis hva et rele er, og en kontaktor er også et rele, bare at kontaktoren tåler store strømstyrker. Du kobler på motoren som du har gjort ja, men den får ikke noe strøm nå, for strømmen inn til motoren må du koble på 1 og 3. Se på skjemaet som er tegnet på kontaktoren. Lenke til kommentar
netphreak Skrevet 27. juli 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. juli 2012 (endret) Mener du de røde strekene mine til A1 og A2 skulle vært til 1 og 3 i steden? Eller er det alt for seint for meg? Endret 27. juli 2012 av netphreak Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 27. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 27. juli 2012 (endret) Når kontaktoren får strøm på A1 og A2, legger de andre inn. Signalet for av/på sendes til A1 og A2. Strømmen til motoren går gjennom 1-2, 3-4, 5-6 og 7-8. Du kobler selve motoren til 2 og 4, og "veggen" til 1 og 3. Endret 27. juli 2012 av RRhoads Lenke til kommentar
netphreak Skrevet 27. juli 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. juli 2012 (endret) "legger de andre inn"? Jeg får tenke fritt, siden jeg får litt sprikende svar her: Burde ikke A1 og A2 kobles mot C og NO, 230V inn på 1 og 3, og ut til motor på 2 og 4? Hele idéen er jo å unngå at lasten går igjennom styrings reléet... Dette gir i hvertfall mening for meg dersom en contactor i virkeligheten er bygd opp som et relé. Beklager igjen at jeg er veldig fersk på dette... Endret 27. juli 2012 av netphreak Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 27. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 27. juli 2012 Når kontaktoren "legger inn", blir 1-2, 3-4 etc sluttet sammen, og da kan det gå strøm gjennom der. "legger de andre inn"? Jeg får tenke fritt, siden jeg får litt sprikende svar her: Burde ikke A1 og A2 kobles mot C og NO, 230V inn på 1 og 3, og ut til motor på 2 og 4? Hele idéen er jo å unngå at lasten går igjennom styrings reléet... Dette gir i hvertfall mening for meg dersom en contactor i virkeligheten er bygd opp som et relé. Beklager igjen at jeg er veldig fersk på dette... Det er det jeg sier. Lenke til kommentar
netphreak Skrevet 27. juli 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. juli 2012 Slik da? Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 27. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 27. juli 2012 Nesten... 230V inn på C, ut fra NO til A1. 230V inn på A2. Da har du styringen av selve releet. Resten er riktig. Lenke til kommentar
netphreak Skrevet 27. juli 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. juli 2012 Da var i såfall den første tegningen min riktig!??? Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 27. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 27. juli 2012 Ja, bortsett fra at du manglet tilførsel på 1 og 3 for motoren. Lenke til kommentar
netphreak Skrevet 28. juli 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. juli 2012 Så tegning 1 er riktig, men jeg må legge 230V inn på 1 & 3 i tillegg til C og A2? Kan godt prøve, men det gir ikke helt mening for meg med så mye tilkoblinger fra 230V...: Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå