Mxdriver Skrevet 11. juni 2012 Del Skrevet 11. juni 2012 Jeg har eksamen i morgen og har derfor ett spørsmål... hva er IK3Pmax og IK2Pmin?? Lenke til kommentar
Skipstrixy Skrevet 11. juni 2012 Del Skrevet 11. juni 2012 Ik3p maks er den høyeste kortslutnings strømmen som du kan forvente i anlegget (ved en 3 faset kortslutning) Ik2p min er dne laveste kortslutningsstrømmen du kan forvente i en to-polet kortslutning i anlegget. Disse er viktige å regne ut, sa det bestemmer om værnet kan bryte disse strømmene. Dette finner du veldig mye om i Montørhåndboka. Ik2pmin er den mest kritiske, da du kan ha en så lav kortslutningsstrøm på anlegget at værnet ikke bruter dette. Dermed kan dette utvikle seg til brann,. Lenke til kommentar
Mxdriver Skrevet 11. juni 2012 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2012 Takker for svar Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 11. juni 2012 Del Skrevet 11. juni 2012 Om Ik2pmin blir for liten det bestemmes av hva som leveres av strømleverandøren pluss impedansen, det vil i praksis si resistansen i de lokale kabelstrekkene. Lange kabler med for lite tverrsnitt kan medføre at Ik2pmin faller under en kritisk grense. Lenke til kommentar