Du er lærling i Elektrospesialisten AS og skal planlegge en motorinstallasjon.

 

Motoren -M1 skal styres på +P1. Motorkretsen skal utstyres med termisk vern. Det er ikkje bestemt om styringen til -M1 skal utføres ved hjelp av PLS eller vanlig rele teknikk

 

I noen av oppgavene kan det være aktuelt å bruke tidsstyring.

 

Som forberedelse skal du installere utstyret vist på FIG.1

 

Dimensjoner kabel -W1.101 og vern. Lengden fra fordeler +R1 til motoren -M1 er 20m og kabelen er PVC isolert.

 

Forlegningsmåte: E parallelt med 2 andre tilsvarende kabler.

 

Fordelingsanlegg IT 230V, IK 3pmaks=5kA, IK 2pmin= 0.8kA Ij= 750mA

 

Har noen tips til kva me burde forberede oss til og hvilke oppgaver som er aktuelle og komme opp i?

 

For eksempel: vil stjerne/trekant være nødvending og kunne og igrunn alle tips dere kan komme med :)

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Oppgaveteksten er vel litt lite utdypende og det mangler tegninger.

 

"Vanligvis" så vil det vel ikke være aktuelt med en stjerne trekantvender på et virkelig og moderne anlegg, men det er vel en gammel "skoletraver" så det kommer vel ann på hvem som har laget oppgaven.

 

For å kunne dimensjonere kabler og vern så må man først og fremst vite motorbelastningen, og denne har du ikke oppgitt.

 

Ellers med fare for å forvirre:

 

En slik motorinstallasjon vil vel vanligvis være å betrakte som "del av en maskin" og da er det formelt sett ikke NEK 400 som gjelder men der i mot Maskindirektivet og NEK EN 60204-1

 

http://www.tavleforeningen.no/fileadmin/Tavleforum_14._oktober/Del_5_-_JWGrav_DSB_Spesielle_forhold_elektriske_maskiner_rev_1_dle.pdf

 

Det kan nok tenkes at ikke alle skoler har dette "innarbeidet".

Lenke til kommentar

Gangen i det hele er vel omtrent som følger:

 

Først så regner du ut belastningsstrømmen. Så finner du et vern som passer i forhold til denne belastningsstrømmen.

 

Så finner du en kabel som har en nødvendig "strømføringsevne".

 

Kabelbergening skal jo egentlig gøres ut i fra NEK 400 (installasjoner) eller NEK 60204-1 (maskiner).

 

En tommelfingerregel er at for en 10 A sikring så kan man bruke 1,5 mm2 kabel og for en 16 A 2,5 mm2 kabel.

 

Her er en gammel oppskrift som jeg laget for lenge siden. Kan ikke garantere at den er rett. (Den er ellers laget med utgangspunkt i NEK 400:2010 og det kan nok tenkes at det egentlig skulle være NEK 60204-1. På den annen side .. er dimensjoneringen gjort ut i fra den ene normen så vil den nok også holde i forhold til den annen.)

 

http://w3.elektrofag.info/elektroteknikk/vernogtverrsnitt/beregningseksempler/eksempel4

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...