PLS koblinger


Anbefalte innlegg

Er litt usikker angående oppkobling av PLSen, og lurte på om jeg kunne fått litt hjelp.

Å lage styrestrømskjema via PLS-programmet på PCen er ikke problem ettersom det er

relativt likt slik du skriver det for hånd(ihvertfall hvis du bytter fra ladder-fremvisning),

men det jeg lurer på er hvordan man kobler opp selve PLSen, dvs

hvor de forskjellige ledningene skal kobles til i selve PLSen.

Hadde satt stor pris på hvis noen kunne forklart og tegnet koblingene til selve PLSen,

Legger ved bildet av annlegget(veldig enkelt, kun start,stopp og kontaktor) her http://bildr.no/view/1194959

Her er PLS styrestrømskjema http://bildr.no/view/1194961

Hvis noen bare kunne tegnet med streker mellom komponentene slik man kobler opp, regner med det ikke tar mer enn 2 minutter for dere som kan dette.

 

Har søkt, men har fremdeles ikke funnet noen god beskrivelse av koblinger til PLSen.

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

PLC'en må ha en strømtilførsel 230 V.

 

Så kobler du ledningene som går til de forskjellige komponentene på utgangene altå i dette tilfellet Q1, Q2 osv.

Dette må du passe på at du får til rett i forhold til programmet. Hvist ikke kan det bli veldig mye krøll. En PLC er da ganske enkelt bare en automatisk sekvens av et elektrisk styringssytem.

 

Alle disse kontaktene er NO-kontakter på denne PLC en, men dette menere jeg at duskal dunne forandre på i programvaren til PLC'en. At du der bestemmer om kontakten skal være NO eller NC.

 

Men med et så lett skjema som du har det, ser det ut til at du ikke trenger å bruke mer enn en utgang på PLC'en. Du konler ganske enkelt strøm inn (230V) dersom ikke plc'en har en innebygget trafor kan det og være at du trenger en ekstra 230 V / 12V trafo.

 

Dersom du kun skal bruke plc'en som til start stopp av kontaktor så må Q1:1 på plc kobles på kontaktor hjelpespole, og Q1:2 må kobles på A2 på kontaktor hjelpespole. 13 og 14 på kontaktor er hjelpekontaker (NC) som du kan bruke til å koble på foreksempel et lys, som indikerer at kontaktoren er i gang.

 

Resten av systemet kan du forsåvidt kjøre utenom PLC'en. eller du kan også kjøre dette i plc'en i en loop. Da må du koble alle start og stopp brytere også i de forskjellige utgangene på PLC'en. Jeg mener også at det er krav om at du må kjøre et vanlig styresystem på anlegget også. Slik at det blir mulig å styre anlegget dersom kontaktoren streiker. Dette avhenger litt av hvilket anlegg der er.

Lenke til kommentar

13 og 14 på kontaktor skal ikke brukes til å koble lys, men de er nødvendige for at kontaktoren skal forbli aktivert, for strømmen blir blokkert når jeg slipper på-knappen, derfor brukes 13 og 14 som en "holdekobling".

 

"Alle disse kontaktene er NO-kontakter på denne PLC en," Sikter du da til alle utgangskontaktene eller inngangskontaktene. Er det i PLS programvare at du bytter fra NO til NC på utgangene?

 

Hvordan er det jeg skal koble start og stopp bryter til inngangene?

Skal hjelpekontaktene (13 og 14) til kontaktoren også kobles til inngang?

 

Dette er koblingene jeg hittil har plasser, er det riktig? http://bildr.no/view/1195433

Endret av 557986
Lenke til kommentar

Nei du har ingen spenning til å trekke releet. Se alternativt koblingsskjema.

http://w3.elektrofag...pkopling230vpls

 

Ellers så er denne stort sett riktig. http://bildr.no/view/1194961

 

Den kontakten i pls programmet som er invertert skal strengt talt ikke være invertert pga av at den er koblet mot en fysisk bryter som er invertert.

 

Edit:

 

Kikket ikke grundig nok på tegningen. Det er jo en 24V PLS .. Her er koblingsskjema for oppkobling av en 24 V PLS:

http://w3.elektrofag.info/styringsteknikk-2/oppkopling24vpls

Endret av arne22
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...