Eksamen Elenergi Vg2


Anbefalte innlegg

Jeg skal planlegge en innstallasjon med stikkkontakter til en veranda i et hus som forsynes med 400 volt. Effektbehov tre varmeovner av 2000 watt pluss to utelamper på 18 watt.

 

På oppgaven tipper jeg det kommer en trefasestikk som skal innstalleres i tilegg til overnevnte. Pleier jo å være for å kunne

 

Har laget risikovurdering og sluttkontrollskjema.ligger klart. Har også laget en potensiell materiellliste

 

Blir det riktig å velge c-forlegning å velge et 16 ampere vern 4*2.5mm2 kabel

altså P= 16a*400v*1.73= ca 11Kw

 

Kunne jo fint valgt 1.5mm2 og 10 ampere vern men da har jo kunden lite å gå på.

 

Noen som syntes denne planleggingen mangler noe eller er feil?

Regner også med å tegne en innstallasjonstegning og et flerlinjeskjema om det blir tid til det på selve eksamen

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Det gjør ikke noe om du har valgt en større sikring så lenge du tar høyde for "Iz > In > Ib". Du kan bare begrunne det ved at du tar høyde for fremtidige endringer på kursen.

Endret av TotaltAnonymous
Lenke til kommentar

Har du 400v inn i huset så tar du ut 230v mellom Fase og N ja til det meste. Men har du bruk for alle tre fasene bruker du i tilegg N ledern for 400v til feks en trase stikkkontakt i garrasjen eller noe sånt.

 

 

Disse oppgavene er difuse ja. Grunnen til at det er 400v er fordi man skal kunne forklare forskjellen på på et vanlig it 230v anlegg.

 

Hele kluet er 230v mellom N og Fase i 400v, og 230v mellom to faser i et it 230v

Endret av slafse
Lenke til kommentar

Men det skal vel ikke være 6.000 watt med varme pluss 36 W med lys ute på altanen og så utelukkende kulde og mørke inne i huset ?

 

Det må vel dreie seg om å bygge opp det hele fra en hovedsikting (Kortslutning/overbaralstning), et overspenningsvern, og så kurssikringer for de neklete kursene. (Ny bolig, da er det jo også jordfeilvern på disse.)

 

Hva med å begynne med en kladd som omfatter inntak og kurssikringer og så få tilbakemeldinger på dette ?

 

De 6.000 watt med varme, hvor skald e egentlig være, og vil det uansett være "fornuftig" å legge de på en kurs eller å fordele de på flere kurser ?

Lenke til kommentar

6000 watt er da ingen problem å legge på en 16ampere kurs på et 400 volts anlegg?

 

 

Det er utelukkende denne installasjonenman skal gjøre ja. Hva som skjer inne i huset har ingenting med prøven å gjøre.

 

Det med jordfeilvern må jeg huske. Skal det være jordfeilvern på alle kurser i dag?

Lenke til kommentar

Varmeovnene i et "400 V" anlegg vil selvfølgelig være koplet opp mot N + Lx og det blir da 230 V.

 

(3 fase over finnes vel det og, men det er det vel helst industrien som bruker.)

 

Hvor skal disse ovnene stå ? I en bolig, vil det ikke være mest naturlig å fordele denne belastningen på flere 16 A kurser ?

 

En standard veggkontakt kan jo ikke levere mer enn max 16 A, helt litt mindre.

 

Skal ovnene kables eller kobles på noen spesiell måte, eller dreier det seg om standard installasjonsmateriell ?

 

Hva med å kladde litt på hele installasjonen med hovedsikring, overspenningsvern og kurssikringer for de forskjellige fordelingene ?

Endret av arne22
Lenke til kommentar

Nei, det holder ikke med 16 A og man er vel også over mot å måtte ta i bruk installasjonsmateriell som er beregnet for industri, tror jeg.

 

Vil tro at det er lurt å dele opp i flere kurser, slik at man får "en normal boliginstallasjon".

 

Ellers så er jo "bolignormen" i motsetning til resten av NEK 400 ganske lettlest, og det vil vel være litt lurt å kikke litt her.

Endret av arne22
Lenke til kommentar

Takker. har bare NEK fra 2006 men går vel greit. Vet du hva den tabellen eller normen i NEK heter? Den heter vel ikke bolignormen hvis man skal søke i innholdsfortegenelse?

 

Ps hadde det vært snakk om trefase tilpasset oner ville en 16 ampere holdt en masse det bør nok nevnes på eksamen

Lenke til kommentar

Hørte nettopp med en lærer i elektro. Om et hus er tilkoblet et 400v anlegg og skal regner ut et overbelastningsvern

 

og man for eksempel har et samlet potensielt bruk på 40kw

 

skal 40Kw deles på 400v*1.73

 

altså 40kw/692= 58Ampere.

 

eventuelt ganget med en samtidighetsfaktor på mellom 0.5 og 0.8...

Lenke til kommentar

Man må vel ta en av de standardstørrelsene som man kan få kjøpt. 63 A er vel en forholdsvis vanlig størrelse. Ellers så behøves det jo kurssikring for den enkelte kurs.

 

For at det skal bli riktig for en enebolig så må man ha bolignormen. Det er bare 8-9 sider eller noe slikt fra NEK 400:2010.

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...