elektroelev Skrevet 23. mai 2012 Del Skrevet 23. mai 2012 Har en 5,5kW 3-fas 230 V motor. Hvis den kobles om til en 400V motor, hvor stor må forankoblet sikring være??? Det var tidligere 230V IT-nett på anelegget nå er det oppgradert til 400V Tn-nett. Dermed må sikringer også endres. Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 23. mai 2012 Del Skrevet 23. mai 2012 Sjekk merkeskiltet. Eller bruk formelen I = P/(U * sqrt(3) * cos phi). Husk og ta kortslutningsstrømmer og slikt i betraktning også. Lenke til kommentar
Gjest medlem-82119 Skrevet 23. mai 2012 Del Skrevet 23. mai 2012 http://w3.elektrofag.info/elektroteknikk/vernogtverrsnitt/beregningseksempler/eksempel4 I b = P / ( U * Sqr(3) * Cos(ȹ) ) = 3000 W / (230 V * Sqr(3) * 0,87) = 8,66 A I ditt tilfelel blir det vel 5500 / (400 x sqr 3 x cos fi) Om du også har cos fi på 0,87 så blir det vel 5500/603 = 9,12 A. Da ryker jo sikringene, så man setter vel inn 10 a sikringer? Tn går vel på jordingstype...? Lenke til kommentar