Footy Skrevet 24. april 2012 Del Skrevet 24. april 2012 Ser på meg selv som en relativ habil elektriker, men i dag var jeg borti et problem som jeg ikke hadde noe svar på.. Var hjemme hos en kunde, der når man skrur på lyset (hvilket som helst lys i hele huset(enebolig)) skrur lyset seg først på, før deretter dimme seg ned momentant ned rundt 10%. Nok til at man kan se det med det blåtte øyet. Kontrollert spenning i huset, ligger på 232V (IT), ingen jordfeil verken foran eller i anlegget.. Noen som har noen forslag? Lenke til kommentar
Handl3vogn Skrevet 24. april 2012 Del Skrevet 24. april 2012 (endret) gjelder dette bare lys? har du prøvd og målte spenningen til lampen mens lyset er dimmet ned? ellers hørtest dette ut som et morsomt problem. vet ikke om det er helt samme problem, men opplevde en gang at strømen forsvant når jeg satte på last i et hus. men når jeg fejernet lasten så ble spenningen 230v igjen. grunnen til dette fant jeg ut var defekte kniver på ene fasen til utvendig kv. Endret 24. april 2012 av Handl3vogn Lenke til kommentar
Footy Skrevet 24. april 2012 Forfatter Del Skrevet 24. april 2012 Dette gjelder kun lys ja, alt annet i huset fungerer smertefritt i henhold til eier. Det finnes ikke noe særlig med dimmere i huset egentlig... Lenke til kommentar
Redman Skrevet 24. april 2012 Del Skrevet 24. april 2012 (endret) det er nok uansett mest tydelig på lys, da det meste ellers i huset har likerettere/speninngsregulatorer åssåvidere. EDIT: tror det er noen av dine kolleger som tuller med deg;) Endret 24. april 2012 av Redman Lenke til kommentar
Dr_VingTor Skrevet 25. april 2012 Del Skrevet 25. april 2012 Det er ikke tilfeldigvis LED belysning? Hvis det er tilfellet kan det hende at det er reguleringssløyfen i driveren til LEDene som først gir ut for mye strøm før den stabiliserer seg på korrekt verdig, eller noe liknende. Lenke til kommentar
Footy Skrevet 25. april 2012 Forfatter Del Skrevet 25. april 2012 (endret) Nei, ikke LED. Jeg var "cocky" og sa det først var pærene hans da han hadde diverse sparepærer rundt omkring i huset. Men vi prøvde å bytte med vanlige E27 osram pærer. Problemet vedvarer Endret 25. april 2012 av Footy Lenke til kommentar
traskas waits for alice Skrevet 25. april 2012 Del Skrevet 25. april 2012 Er ikke trafoen eller selve bryteren som kødder med deg a? Lenke til kommentar
darket Skrevet 25. april 2012 Del Skrevet 25. april 2012 ring åndenes makt med en gang 1 Lenke til kommentar
Geforce Skrevet 25. april 2012 Del Skrevet 25. april 2012 ring åndenes makt med en gang 1+ hehe Lenke til kommentar
Footy Skrevet 25. april 2012 Forfatter Del Skrevet 25. april 2012 Er ikke trafoen eller selve bryteren som kødder med deg a? Vi snakker for det meste 230v lamper er jeg redd, dog de 12v spottene som eksisterer har samme problemet.. ring åndenes makt med en gang hehehe, vurderer detta snart... Lenke til kommentar
tomcse Skrevet 25. april 2012 Del Skrevet 25. april 2012 Problemet gjelder sikkert alle belastninger, det er bare at man ser det så tydelig når det gjelder belysning. Spontant spenningsfall når noe blir skrudd på, hmmm. Dårlig kontakt i hovedfordelinga inne evnt i forbindelse med e-verkets KV / inntakskabel. Mine gjetninger i hvertfall. Har vært borti lignende før (jobber på e-verk). Lenke til kommentar
traskas waits for alice Skrevet 25. april 2012 Del Skrevet 25. april 2012 (endret) Kan også være bimetallet i sikringen som har blitt ustabilt. Har du prøvd å flytte lyskursen over på en annen sikring? Jordfeil? Et eller annet tilkoblet apparat som kødder med deg? Endret 25. april 2012 av traskas waits for alice Lenke til kommentar
Footy Skrevet 26. april 2012 Forfatter Del Skrevet 26. april 2012 Problemet gjelder sikkert alle belastninger, det er bare at man ser det så tydelig når det gjelder belysning. Spontant spenningsfall når noe blir skrudd på, hmmm. Dårlig kontakt i hovedfordelinga inne evnt i forbindelse med e-verkets KV / inntakskabel. Mine gjetninger i hvertfall. Har vært borti lignende før (jobber på e-verk). Detta hørtes ikke altfor dumte ut... tror jeg skal ta en telefon til e-verket i dag.. Kan også være bimetallet i sikringen som har blitt ustabilt. Har du prøvd å flytte lyskursen over på en annen sikring? Jordfeil? Et eller annet tilkoblet apparat som kødder med deg? lysene er spredt over flere kurser, har isotestet, kan evnt gå tilbake med et lekkstrømsaparat Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 26. april 2012 Del Skrevet 26. april 2012 Hvilken spenning får du på anlegget når du lastsetter dette? Vært borte i noe lignende med graveskade på inntakskabel. Hadde 230V mellom alle faser til jeg startet å belaste den fasen som var skadet. Da fikke jeg alle slags mulige rare spenninger. Lenke til kommentar
Footy Skrevet 27. april 2012 Forfatter Del Skrevet 27. april 2012 da har infratek vært på stedet og feilsøkt i trafo... ingen feil funnet... forstår ingenting jeg nå.. Lenke til kommentar
traskas waits for alice Skrevet 28. april 2012 Del Skrevet 28. april 2012 Kan også være hovedsikringen som kødder med deg. Er det 3-fas inntak? Har opplevd å se at lamper gløder med ca 10% av vanlig kapasitet når 1 av de 3 fasene løser ut i hovedsikringen. Kan være lønt verdt å ta og skru av hovedsikringen, la den kjøle seg i et par minutter og så vippe den på igjen. Dette skjer hvis det er koblet sånn at den ene fasen har mye større belastning en de 2 andre. Ideelt er jo belastninga fordelt med 33% per fas, men i enkelte tilfeller, hvor det er mange kurser, vil 1 eller 2 av fasene bli mye tyngre belastet. Ta gjerne og kjenn på hver av inntakskablene om en av de er varmere en de andre før du skrur av hovedsikringen. Lenke til kommentar
Glennski Skrevet 28. april 2012 Del Skrevet 28. april 2012 Kan også være hovedsikringen som kødder med deg. Er det 3-fas inntak? Har opplevd å se at lamper gløder med ca 10% av vanlig kapasitet når 1 av de 3 fasene løser ut i hovedsikringen. Kan være lønt verdt å ta og skru av hovedsikringen, la den kjøle seg i et par minutter og så vippe den på igjen. Dette skjer hvis det er koblet sånn at den ene fasen har mye større belastning en de 2 andre. Ideelt er jo belastninga fordelt med 33% per fas, men i enkelte tilfeller, hvor det er mange kurser, vil 1 eller 2 av fasene bli mye tyngre belastet. Ta gjerne og kjenn på hver av inntakskablene om en av de er varmere en de andre før du skrur av hovedsikringen. Holder med her! Lenke til kommentar
Fanboi Skrevet 28. april 2012 Del Skrevet 28. april 2012 prøv å koble fra alt som ikke er lyspærer, hvis det funker fint da så vipper du på en etter en sikring / kobler til. plutselig har du eliminert deg frem til at det er geitost i trafoen på oppvaskmaskinen. Lenke til kommentar