_Xorcist Skrevet 10. april 2012 Del Skrevet 10. april 2012 (endret) Jeg bor i en ny leilighet (under ett år gammel) med nytt elektrisk anlegg. Da jeg kom hjem i dag så var jordfeilbryter på én kurs utløst og det var følgelig ikke noe strøm på denne kursen. Jeg skrudde på kursen igjen og siden har alt fungert helt fint. Har også kjørt test på jordfeilbryter på alle kursene, men dette tester vel egentlig bare at utløsing fungerer (noe det åpenbart hadde gjort i dag). Kursen det gjelder er stue+kontor så typiske apparater er TV, høyttalere, PC. Kombiskapet (kjøl+frys) på kjøkkenet går også på samme kurs. Det samme gjelder ett stikk ute på balkong. Der er det ingen apparater tilkoblet og dekselet på stikkontakten er intakt. Alle apparater på kursen fungerer normalt etter at jeg skrudde på kursen igjen. Det er kjipt at kombiskapet er på denne kursen fordi hvis dette skulle skje igjen en gang jeg er bortreist så kan det bli litt utrivelig å komme hjem igjen. Våtrom er på en annen kurs. En annen ting som er litt underlig er at klokka på komfyren var nullstilt som typisk skjer dersom strømmen går, men komfyren er _ikke_ på den kursen hvor jordfeilbryteren gikk. Kanskje strømmen rett og slett har gått i hele leiligheten og jordfeilbryteren løste ut på den ene kursen når strømmen kom tilbake? Bør jeg foreta meg noe nå, eller er det ok å vente og se om det skulle skje igjen? Endret 11. april 2012 av _Xorcist Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 10. april 2012 Del Skrevet 10. april 2012 Det er som oftest 2 ting som får jorfeilbrytere til å løse ut uten at det er noe feil i anlegget. Det ene er kortvarig høyfrekvent støy på nettet som rett og slett induseres ut av strømnettet og av jorfeilbrytere oppfattes som lekkstrøm. Det andre er nok det du har opplevd nemlig at sikringen slår ut når strømmen kommer tilbake. Indikatoren på dette er som du skriver at klokka på komfyren har nullstilt seg. Dette skjer enten på kurser med mye lysrør som har stor startstrøm eller som i dette tilfellet forbrukerkurser med mye elektronikk tilkoblet. En PSU i en PC drar en del strøm i oppstartøyeblikket og det samme vil en forsterker gjøre. Når alle komponentene slås på samtidig som de gjør dersom de er på og mister strømmen kortvarig kan løse ut sikringen rett og slett på grunn av den samlede startrømmen på kursen. 1 Lenke til kommentar
_Xorcist Skrevet 10. april 2012 Forfatter Del Skrevet 10. april 2012 Det er som oftest 2 ting som får jorfeilbrytere til å løse ut uten at det er noe feil i anlegget. Det ene er kortvarig høyfrekvent støy på nettet som rett og slett induseres ut av strømnettet og av jorfeilbrytere oppfattes som lekkstrøm. Det andre er nok det du har opplevd nemlig at sikringen slår ut når strømmen kommer tilbake. Indikatoren på dette er som du skriver at klokka på komfyren har nullstilt seg. Dette skjer enten på kurser med mye lysrør som har stor startstrøm eller som i dette tilfellet forbrukerkurser med mye elektronikk tilkoblet. En PSU i en PC drar en del strøm i oppstartøyeblikket og det samme vil en forsterker gjøre. Når alle komponentene slås på samtidig som de gjør dersom de er på og mister strømmen kortvarig kan løse ut sikringen rett og slett på grunn av den samlede startrømmen på kursen. Takk. Da skal jeg være nøye med å koble PCer + TV helt fra strømnettet dersom jeg reiser bort over flere dager, så kanskje jeg slipper at kjøleskapet mister strømmen.. Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 10. april 2012 Del Skrevet 10. april 2012 med en såpass ny leilighet antar jeg at det er snakk om jordfeilautomater (kombinert sikring og jordfeilbryter) er du sikker på at den hadde løst ut på jordfeil og ikke kortsluttning eller overbelastning? hvis strømmen har vært borte og kommet igjen hender det at hvis man har mye tilkoblet vil man få en så stor oppstartsstrøm at sikringen går selv om den tåler alt, bare de blir slått på en og en. typiske ting med stor oppstartsstrøm (i forhold til hva de egentlig trekker) er: pc, tv, kjøleskap/fryser, sterioanlegg. Lenke til kommentar
_Xorcist Skrevet 10. april 2012 Forfatter Del Skrevet 10. april 2012 med en såpass ny leilighet antar jeg at det er snakk om jordfeilautomater (kombinert sikring og jordfeilbryter) er du sikker på at den hadde løst ut på jordfeil og ikke kortsluttning eller overbelastning? hvis strømmen har vært borte og kommet igjen hender det at hvis man har mye tilkoblet vil man få en så stor oppstartsstrøm at sikringen går selv om den tåler alt, bare de blir slått på en og en. typiske ting med stor oppstartsstrøm (i forhold til hva de egentlig trekker) er: pc, tv, kjøleskap/fryser, sterioanlegg. Ja, hver sikring har hver sin jordfeilbryter (i samme "boks"). Hvis jeg trykker på testknappen på en sikring så er det to brytere som går ned, men ved nærmere ettertanke var det kun én av disse bryterne som var nede da jeg kom hjem i dag. Det er vel kanskje bare en ordinær overbelastning, og ingen jordfeil det da? Det fulgte ikke akkurat med noen rikholdig bruksanvisning til sikringsskapet så da er det ikke så greit å vite for meg Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 10. april 2012 Del Skrevet 10. april 2012 med en så ny leilighet bør det ha fulgt med en mappe full av FDV dokumentasjon (bruksanvisninger og slikt) og bruksanvisning for vernene bør være montert i skapet. men de har to hendler? er det noen av disse?: http://elby.no/Sikringsmateriell/Jordfeilautomat-CHINT/Jordfeilautomat-16-2-C-30mA-Ct http://ecatalogue.schneider-electric.no/GroupList.aspx?navid=25295&navoption=6 1 Lenke til kommentar
_Xorcist Skrevet 10. april 2012 Forfatter Del Skrevet 10. april 2012 (endret) med en så ny leilighet bør det ha fulgt med en mappe full av FDV dokumentasjon (bruksanvisninger og slikt) og bruksanvisning for vernene bør være montert i skapet. men de har to hendler? er det noen av disse?: http://elby.no/Sikri...-16-2-C-30mA-Ct http://ecatalogue.sc...295&navoption=6 Det fulgte med en syltynn forklaring i sikringsskapet og mulig jeg ikke har lest alle mapper godt nok.. I alle fall, det er en av disse to jordfeilautomatene: http://elby.no/Sikri...Pol-N-C-30mA-Ct http://elby.no/Sikringsmateriell/Jordfeilautomat-CHINT/Jordfeilautomat-16-1Pol-N-B-30mA-Ct Endret 10. april 2012 av _Xorcist Lenke til kommentar
emilwe Skrevet 10. april 2012 Del Skrevet 10. april 2012 Synes ellers det var merkelig at en kurs skal deles på så mye i en ny leilighet. Totalrenoverer huset her og ender opp med noe over 20 kurser totalt, og på kjøkkenet er det 5x16A + 25A. Kjøle/fryseskap står på samme kurs som lys så hvis sikringen der går blir det fort synlig, ellers fordeles det til div utstyr, oppvaskmaskin, micro, stekeovn og induksjonstopp. Lenke til kommentar
_Xorcist Skrevet 11. april 2012 Forfatter Del Skrevet 11. april 2012 Jeg tror kjøleskapet skulle vært på samme kurs som kjøkkenet, men så er det flyttet på i forhold til opprinnelig skisse og er koblet til på en annen kurs. Komfyr og induksjonstopp er på hver sin kurs. Men ja, det er to soverom, stue og bod på én kurs. Nå er det kanskje litt unormalt med 3 PCer fordelt på de rommene.. Lenke til kommentar
Inge Rognmo Skrevet 11. april 2012 Del Skrevet 11. april 2012 I alle fall, det er en av disse to jordfeilautomatene: http://elby.no/Sikri...Pol-N-C-30mA-Ct http://elby.no/Sikri...Pol-N-B-30mA-Ct Hvis bare den venstre (1/0) er utløst er det overbelastning, om den høyre (som "tar med seg" den venstre) løser ut er det jordfeil. 1 Lenke til kommentar
_Xorcist Skrevet 11. april 2012 Forfatter Del Skrevet 11. april 2012 I alle fall, det er en av disse to jordfeilautomatene: http://elby.no/Sikri...Pol-N-C-30mA-Ct http://elby.no/Sikri...Pol-N-B-30mA-Ct Hvis bare den venstre (1/0) er utløst er det overbelastning, om den høyre (som "tar med seg" den venstre) løser ut er det jordfeil. Ok, takk. Da er vel det greit oppklart. Jeg oppdaterte overskriften til denne tråden så den er mer presis for andre som måtte finne på å søke den opp. Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå