-kate Skrevet 25. mars 2012 Del Skrevet 25. mars 2012 Hvilke tiltak for å forhindre farlig berøringsspenning er det for en pumpemotor som er montert på gummiklosser på et svært fuktig område? Lenke til kommentar
Aleks855 Skrevet 25. mars 2012 Del Skrevet 25. mars 2012 Det første som kommer til sinns er vel et skikkelig jordingssystem. Lenke til kommentar
Titanium87 Skrevet 25. mars 2012 Del Skrevet 25. mars 2012 Tilleggs jording og kanskje få vekk fukten Men kort sagt.. alt som har med berørings spenning,,, JORDING Lenke til kommentar
s1 Skrevet 25. mars 2012 Del Skrevet 25. mars 2012 Jordfeilautomat kan kanskje hjelpe Lenke til kommentar
Titanium87 Skrevet 25. mars 2012 Del Skrevet 25. mars 2012 Joda, men det er ikke noe krav til jordfeil automat på en sånn kurs. Utjevnings jord er nok riktig svar her Man må passe på at alle metall deler har samme potensiale Lenke til kommentar
s1 Skrevet 25. mars 2012 Del Skrevet 25. mars 2012 Krav er det kanskje ikke, men det skader jo ikke? Går kanskje på internkontrollen? Lenke til kommentar
Titanium87 Skrevet 26. mars 2012 Del Skrevet 26. mars 2012 (endret) Skader ikke, men stor fare for at kursen går "hele tiden" Noe som ville være ugunstig med tanke på at dette er en pumpe .. Endret 26. mars 2012 av Titanium87 Lenke til kommentar