l_man Skrevet 19. januar 2012 Del Skrevet 19. januar 2012 Hei alle sammen ! Nå har jeg fått min elektrofagprøve utlevert. Noe som virker veldig greit, bortsett fra at jeg aldri har koblet et tidsrele opp noen sinne i hele mitt liv... Dette tidsreleet skal styre ei vifte på et bad. Så når jeg slår på taklyset inne på badet, så skal det gå 10 sekunder så skal viften slå seg på. Noen som kan gi meg en hjelpende hånd å tegne litt for meg? Takker på forhånd Lenke til kommentar
Akse Skrevet 19. januar 2012 Del Skrevet 19. januar 2012 Du trenger et tidsrele med forsinkelse i tavlen. Dette skal jo være innstilt på 10 sekunder. Du må også legge ved informasjon ang. hvilket rele du velger, og hvorfor du valgte akkurat det releet. Lenke til kommentar
l_man Skrevet 19. januar 2012 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2012 ja det er jeg klar over at jeg trenger et tidsrele, men er det så enkelt at det er inn på A1 og ut på A2? Klarer ikke helt og se for meg hvordan jeg skal på bryteren og releet til og snakke sammen. Skal ikke den viften ha brudd på begge fasene når den ikke ligger inne? Jeg finner bare 1-p tidsreleer på nettet Lenke til kommentar
Thomas. Skrevet 19. januar 2012 Del Skrevet 19. januar 2012 ja det er jeg klar over at jeg trenger et tidsrele, men er det så enkelt at det er inn på A1 og ut på A2? Klarer ikke helt og se for meg hvordan jeg skal på bryteren og releet til og snakke sammen. Skal ikke den viften ha brudd på begge fasene når den ikke ligger inne? Jeg finner bare 1-p tidsreleer på nettet Når du slår på brytern sender du strøm til lyset på badet og spolen (A1) på tidsreleet. Trenger du fler enn 1-p da? Tidsreleet igjen kan jo styre en kontaktor. Spørs åssen vifte det er, 2 eller 3-fas? Lenke til kommentar
l_man Skrevet 19. januar 2012 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2012 Det er en helt vanlig avtrekksvifte som bruker og stå på bad. 2fas Lenke til kommentar
Thomas. Skrevet 19. januar 2012 Del Skrevet 19. januar 2012 Det er en helt vanlig avtrekksvifte som bruker og stå på bad. 2fas Da trenger du bare 1-pol. Noe slikt: S1 - Lysbryter H1 - Lys Q1 - Tidsrele spole S2 - NO kontakt på tidsreleet Lenke til kommentar
l_man Skrevet 19. januar 2012 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2012 Bra tegning, men siden dette er et bad er jeg nødt til og ha 2p bryter :/ Lenke til kommentar
Akse Skrevet 19. januar 2012 Del Skrevet 19. januar 2012 Da skal jo s1 bryte L2 og. Lenke til kommentar
l_man Skrevet 19. januar 2012 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2012 Ja selvfølgelig xD Jeg satt med hodet nede i nek'en å leste om noe helt annet xD Takker for hjelpen, nå tror jeg at jeg muligens skal klare meg Lenke til kommentar
Sopps Skrevet 20. januar 2012 Del Skrevet 20. januar 2012 (endret) først ikke bruks styrestrømsjema han har laget. det inneholder mange mangler. husk du har sone inndeling på bad. les NEk400:2010 kapittel 823. er det krav om bare bruk av 2p brudd på hele badet? jeg ville ha laget til at du har en forsinket utkobling etter at lyset er slått av. då det hindrer at det blir kondens i rommet etter du er ferdig å dusje. bryter betjener et hjelperele som legger inn forsinkelsene. bryteren bør da ha impuls, altså legge til en liten fjær under bryter lokket. men krever ikke oppgave det så lar du det vere. oppgava er garantert stor nok. det skal ikke mye til før du har veldig dårlig tid. bruk avviks muligheten. lag en liten installasjon. bruk små tversnitt. skriv avvik og skriv hvilket tversnitt det skal vere. skriv i henhold til brukerveiledning og Nek400:2010. Endret 20. januar 2012 av Sopps Lenke til kommentar