-kate Skrevet 1. november 2011 Rapporter Del Skrevet 1. november 2011 Hva er konsekvensene når et varmeelement blir ved en feil koblet i trekant-kobling til en nettsenning på 400V? Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 1. november 2011 Rapporter Del Skrevet 1. november 2011 Større effekt med dertil større risiko for skade dersom elementet ikke er beregnet på 400V Lenke til kommentar
SuBWoofeR Skrevet 8. november 2011 Rapporter Del Skrevet 8. november 2011 Utgitt effekt blir tredoblet. Lenke til kommentar
Glennski Skrevet 10. november 2011 Rapporter Del Skrevet 10. november 2011 Ikke tredoblet vel..? Det blir vel å gange med kvadratroten av 3 som blir 1,73? Lenke til kommentar
ebola950 Skrevet 12. november 2011 Rapporter Del Skrevet 12. november 2011 Gitt et varmeelement a 3x1000W Ved "riktig" kobling vil hvert element ha en spenning a 230V påtrykt (400V/1.73) her følger da utregningen for ett element: I=P/U 1000W / 230V = 4,35A R=U/I 230V / 4,35A = 52,87 Ohm I=U/R 400V / 52,87Ohm = 7,56 A P=U*I 400V * 7,76A = 3026W når spenningen U øker vil også strømmen I stige, og siden effekten P er et resultat av U * I så vil derfor P øke proposjonalt med disse. Om nettspenningen dette elementet ble koblet til var 690V istedefor 400V og forsatt i trekant ville strømmen I være 13,05A og effekten P = 9005W, i stjerne ville vært element fått 400V over seg, og effekten derfor 3024W Tar dog forbehold om at det er en liten stund siden sist jeg regnet på slike oppgaver, men kikket litt i Elektroteknisk formelsamling, og alt skal stemme. Mvh ebola950 ps, når jeg tenker etter, høres jeg akkurat ut som elektro lærerne mine Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå