andreasvik Skrevet 15. september 2011 Del Skrevet 15. september 2011 hei. fått en oppgave i der jeg skal koble opp to endevendere og to kryssvendere med 4 lys i en gang. poenget her et at man skal kunne skru på lyset uansett hvilken av de 4 dørene man kommer ut ifra i gangen, ganske selvsagt i seg selv. Jeg er egentlig ganske sikker på hvordan koblingen utføres men slenger ut en tegning om noen gidder å ta en titt på det, hadde vert fint det jeg er mer usikker på er hvilken kvadrat jeg skal bruke på kabel, men jeg vet at gangen er 20 meter og det er ca 5 meter mellom dørene.. ca. tenker jeg burde bruke kansje 3mm, 2,5 er kansje litt for lite, 4 er vel litt overkill, eller? er jo bedre med større kvadrat enn mindre.. jeg velger å bruke forlegningsmåte A1 her siden det er lettest, andre info: IT nett, 230V~, jordfeilbr. på 25/30mA 500V bilde/vedlegg under.. Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 15. september 2011 Del Skrevet 15. september 2011 litt uoversiktlig tegning, men det ser ikke riktig ut, med ende/ kryssvender system skal N som alltid direkte, L skal inn på "inngangen" på endevender #1 og ut fra "inngangen" på endevender #2 og til lampe.kryss/mellomvenderene kobler man bare "gjennom" men det ser det ut til at du har gjort riktig. 3mm2 kabel er det så vidt meg bekjent ikke noe som heter, men vanligvis er 2,5 gull, det færreste av denne typen installasjonsmateriell har klemmer godkjent for 4mm2. uten å vite noe om belastningen og avstand fra tavla blir det vanskelig å si noe om tverrsnitt, men det skal være høy belastning og lange strekk før 2,5mm2 ikke holder. Lenke til kommentar
andreasvik Skrevet 15. september 2011 Forfatter Del Skrevet 15. september 2011 takk! ja, det du sier om kryssvender er rett ja, det er en L og en trekant/pil på hver sider (siden det heter kryssvender) bare fannt en vanlig open bryter med 2 poler.. så L og pil er i et kryss på en måte.. ja det stemmer vel at det er ingen ting som heter 3mm2, tenkte kansje 4 ville bli litt vel mye.. kom også på at noen bruker å si at hvis kabellengden er over 30m går man opp ett tverrsnitt... skal du grave ned kabel til fjøset ditt eller uteboden på 60m ville ikke 2,5mm vert tilstrekkelig siden det blir såpass stort spenningsfall... Lenke til kommentar
Offpiste Skrevet 15. september 2011 Del Skrevet 15. september 2011 e bare til å bruke 2,5 kvadrat vis det ikke er så langt ifra fra sikring skapet. ved 40 meter vil det være ca 4% prosent spenningsfall ved full last(3600 W). Som er innenfor NEK400 anbefaler. men tegningen din er ikke helt rett. lampene vil ikke lys her. Lenke til kommentar
andreasvik Skrevet 15. september 2011 Forfatter Del Skrevet 15. september 2011 2,5mm burde nok være rikelig ja, der er ikke langt i fra skapet nei.. NEK 400 2010 Sp.f. ist. 230V +/- 4% hmm, ikke? skal se igjennom skjemaet, kan evt. sette opp en simulasjon og teste det men det for bli senere.. Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 16. september 2011 Del Skrevet 16. september 2011 takk! ja, det du sier om kryssvender er rett ja, det er en L og en trekant/pil på hver sider (siden det heter kryssvender) bare fannt en vanlig open bryter med 2 poler.. så L og pil er i et kryss på en måte.. ja det stemmer vel at det er ingen ting som heter 3mm2, tenkte kansje 4 ville bli litt vel mye.. kom også på at noen bruker å si at hvis kabellengden er over 30m går man opp ett tverrsnitt... skal du grave ned kabel til fjøset ditt eller uteboden på 60m ville ikke 2,5mm vert tilstrekkelig siden det blir såpass stort spenningsfall... 30m ? mener jeg en gang lærte 50... Der har du forøvrig grunnen til at jeg er forsiktig med å lære bort tommelfingerregler til lærlingene mine... du må ikke la dem distrahere deg fra å tenke selv. hva som er akkseptabelt tverrsnitt, kommer ikke bare an på kabel lengden men også belastningen, og man bør alltid ha kortsluttningsberegningen i bakhodet. i eksempelet ditt med fjøs eller bod(bod er vel mer realistisk for en 2,5mm2) det vil også komme an på typen belastning (faseforskyvning) ved temmelig ohmsk last vil faktisk eksempelet ditt gå greit (mht. spenningsfall, man må også vurdere om kortsluttningsberegninger må gjøres.) spenningsfall = 2*16*60*0,0175*0,5/2,5 = 6,72V 6,72*100/230 = 2,94% som er godt innenfor de ANBEFALTE 4%, det er viktig å huske at 4% er ikke noen absolutt regel... så lenge man har gjort kortsluttningsberegningen, og den går opp for mindste kabel, vil jeg si det blir feil å si at man skal gå opp fra f.eks 95 til 150 eller 150 til 240, bare fordi spenningsfallet tilfeldigvis skulle bli 4,2% for når vi begynner å snakke de tverrsnittene og lengdene kan jeg love deg at kronene ruller fort. Lenke til kommentar
StonedWarrior Skrevet 20. september 2011 Del Skrevet 20. september 2011 Du har jo samme fas inn på begge sider av lampa. Da vil de ikke lyse.. Lenke til kommentar