StonedWarrior Skrevet 8. september 2011 Del Skrevet 8. september 2011 (endret) Hei, lurer litt på hvorfor dette ikke fungerer. Jeg prøver å aktivere (holdekrets) et rele Q2 med en induktiv giver S1. Slik som jeg har det nå slår releet ut og inn hele tiden så lenge giveren er aktivert. Men hvis jeg trykker inn knappen på releet manuelt og slepper holder den seg inne. Induktive giveren skal ha + på brun og - på blå. Og releet skal kobles mellom svart og brun. Q1 ligger som den skal hele tiden (NC). Det er denne strømforsyningen, induktive giveren og dette releet: (ikke den koblingen) http://4.bp.blogspot.com/-vHXqrLGMuhE/TmYxe4sI81I/AAAAAAAAABA/2vZ_dlFYyfY/s1600/IMG_20110906_105400.jpg Koblingsskjema: Endret 8. september 2011 av StonedWarrior Lenke til kommentar
r2d290 Skrevet 8. september 2011 Del Skrevet 8. september 2011 Hva gjør den streken inn fra høyre på S1? For, jeg ser du henter strøm til Q2 fra 0V? Det blir ikke helt det samme som jeg er vandt til i allefall: https://www.diskusjon.no/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=441357 Lenke til kommentar
Ekko Skrevet 8. september 2011 Del Skrevet 8. september 2011 Jeg gjør et forsøk: (Antar det er 24V (bare for å kunne referere til en spenning)) Til vanlig vil ikke relèet være trukket. Så når den induktive giveren slår inn får man 0V inn på Q2-A1 og siden man har fast 24V på Q2-A2 vil relèet trekke. Dette vil åpne Q2-22/21 og lukke Q2-13/14 og slik gi holdekobling med 0V over Q2-13/14. Dersom her Q2-22/21 blir åpnet slikt at Q2-A1 mister 0V før Q2-13/14 blir lukket (og gir Q2-A1 0V), vil ikke holdekoblingen slå til og relèet blir liggende å dirre. Dersom du tvinger relèet med knappen vil Q2-13/14 få tid til å lukke og slik holde koblingen fast. Lenke til kommentar
LightSabre Skrevet 8. september 2011 Del Skrevet 8. september 2011 Som Ekko er inne på så er Q2:21/22 problemet. Når denne åpner så kutter du spenningen til spolen på reléet og det faller fra igjen, så lukker kontaktsettet igjen, spolen får spenning og på'n igjen. Et vanlig relé åpner NC kontaktsettene først og lukker deretter NO kontaktsettene, det finnes "make before break" reléer, men det brukes bare i spesielle tilfeller. Hvorfor har du egentlig lagt inn det kontaktsettet der? Kan ikke se noen nytte i det. Lenke til kommentar
StonedWarrior Skrevet 8. september 2011 Forfatter Del Skrevet 8. september 2011 Ah, viste ikke at NC-kontaktene åpner først. Takk for alle svar! Blå og svart har vel samme potensial her (-), så kan fjerne Q2:21/22 og det vil fungere? Tenkte litt feil der. Lenke til kommentar
Ekko Skrevet 8. september 2011 Del Skrevet 8. september 2011 Det høres riktig ut ja. Lenke til kommentar
StonedWarrior Skrevet 8. september 2011 Forfatter Del Skrevet 8. september 2011 Oppdatert tegningen litt; Ser den bedre ut og fungerende? Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 9. september 2011 Del Skrevet 9. september 2011 (endret) Litt usikker på om det der vil fungere, men det er ikke helt vanlig å koble givere slik (tror jeg). Blå og svart slik du har skrevet det skal kun være + og - tilførsel, mens brun er "signalet". Slik du har det nå må strømmen gå igjennom Q2 (motstand). Skal se om jeg finner et eksempel... Edit: Fant jeg fant. Der ser du jeg går ut fra "signalet" på giveren til rekkeklemmer og en pls i stedet for kontaktor, men prinsippet blir det samme. Skyt meg om jeg tar feil, med det er slik jeg har lært det. Edit 2: Ser nå at du har tegnet giveren på en rar måte der du går inn med spenning på topp og på høyre siden. Skjema - Ny.pdf Endret 9. september 2011 av BigJackW Lenke til kommentar
StonedWarrior Skrevet 9. september 2011 Forfatter Del Skrevet 9. september 2011 Jeg kobler giveren som det står den skal kobles Det står at man skal tilføre 10-30 volt mellom blå og brun, fant ut at + er brun. Og rele skulle kobles mellom plus og svart. Hvis svart er det samme som minus vil det fungere trur jeg. Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 9. september 2011 Del Skrevet 9. september 2011 Stemmer nok at du skal koble det slik med tanke på fargene, men du har plasser de feil på blokka. Brun på toppen, svart på siden og blå under. Du vil få minus på svart om det er en NPN giver, pluss om det er en PNP. Sistnevnte er mest vanlig. Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå