Vegabond Skrevet 11. juli 2011 Del Skrevet 11. juli 2011 (endret) Hei. Jeg driver og skal koble et relè for og styre av/på på en kjølepumpe. Relèet er dette: Relè ( https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=37-211-20&toc=0 ) Manual/Datablad ( https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/taV23061_data_e.pdf ) Har tenkt og bruke 12 volt kabel til "hardisk strøm" inne i pc`n, og for og aktivere/åpne relèet skal jeg bruke 10 volt. Dette har funket før, men sluttet plutselig og funke. Mvh Robert. Endret 11. juli 2011 av Vegabond Lenke til kommentar
Cerwell Skrevet 11. juli 2011 Del Skrevet 11. juli 2011 (endret) Du har valgt et rele med 48VDC spole. Selv om denne har slippverdi på 4.8VDC så er det et noe snodig valg. Jeg ville gått for samme rele men med coil 005 istedenfor 009. Det vil gi deg en spole beregnet på 12VDC og en slipp på 1.2VDC noe som er mere riktig. Denne kobles med spenning på A1 & A2 (+&-) som normalt. Lasten kobles over 11 & 14. Edit: Aternativt: Et ferdig kort med releer eller et relekort du kan styre fra programmvare. Endret 11. juli 2011 av Cerwell Lenke til kommentar
Vegabond Skrevet 11. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 11. juli 2011 Hei. En kamerat som anbefalte meg dette relèet, så håper på og slippe og kjøpe nytt. Så hvis jeg kobler slik så skal det funke? A1 = + ( 10 Volt ifra kilde som skal åpne kretsen?, altså i mitt tilfelle styringskortet.. ) A2 = - ( 10 Volt ifra kilde som skal åpne kretsen?, altså i mitt tilfelle styringskortet.. ) 11 = +/- ( Samme hvilken, bare det er samme på 11 og 14? ) 14 = +/- ( Samme hvilken, bare det er samme på 11 og 14? ) Mener og ha prøvd dette, men den vil ikke åpne kretsen.... Mvh Robert. Lenke til kommentar
Cerwell Skrevet 11. juli 2011 Del Skrevet 11. juli 2011 Det er en god mulighet for at du ikke har nok pulver til å dra releet. Det har tross alt 48V spole, mens du leverer under en fjerdedel. 'Koblingsskjemaet' ditt er korrekt. Lenke til kommentar
Vegabond Skrevet 12. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2011 Det er en god mulighet for at du ikke har nok pulver til å dra releet. Det har tross alt 48V spole, mens du leverer under en fjerdedel. 'Koblingsskjemaet' ditt er korrekt. Mener du da at den kilden som skal åpne relèt er for liten? altså den 10 volten ifra styringskortet? Jeg kan skaffe 48 volt, men det blir vel sikkert rett på pumpa? og det fungerer vel ikke så lenge.... Mvh Robert. Lenke til kommentar
Vegabond Skrevet 12. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2011 Testa med 36 volt nå, og relèet åpna med en gang... Kanskje jeg bare skal bestille denne typen med en gang da... https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=37-211-15&toc=0 Jeg får jo ikke brukt det jeg har med så lite volt. Mvh Robert. Lenke til kommentar
Cerwell Skrevet 12. juli 2011 Del Skrevet 12. juli 2011 Det er nok en bedre løsning ja. Nå har både Clas Ohlson og Biltema alternativer. Lenke til kommentar
Vegabond Skrevet 12. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2011 Ja, det tenkte jeg ikke helt på. Har bestilt i fra elfa nå, så venter på de. Takk for infoen Mvh Robert. Lenke til kommentar