muffe Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 Kan automatsikringer som er beregnet for 230v brukes til 12v anlegg? Eventuelt, hvor finner jeg tak i 12v atomatsikriner? Skal bruke de i båten. Skulle gjerne hatt 5 amp også, og ikke bare 10 og 16 amp. På forhånd takk. Lenke til kommentar
CaNaBiS Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 Kan automatsikringer som er beregnet for 230v brukes til 12v anlegg? Eventuelt, hvor finner jeg tak i 12v atomatsikriner? Skal bruke de i båten. Skulle gjerne hatt 5 amp også, og ikke bare 10 og 16 amp. På forhånd takk. hehe. nå er ikke jeg riktige personen å spørr, men er det ikke slik: 1A på 230Volt = 10A på 23Volt? Så da vill 5A 230v bli 10A på 115Volt, å ca. 96 på 12V?? Huff. *Går å legger meg for detta ble mye feil.* Lenke til kommentar
formann Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 Kan automatsikringer som er beregnet for 230v brukes til 12v anlegg? Eventuelt, hvor finner jeg tak i 12v atomatsikriner? Skal bruke de i båten. Skulle gjerne hatt 5 amp også, og ikke bare 10 og 16 amp. På forhånd takk. hehe. nå er ikke jeg riktige personen å spørr, men er det ikke slik: 1A på 230Volt = 10A på 23Volt? Så da vill 5A 230v bli 10A på 115Volt, å ca. 96 på 12V?? Huff. *Går å legger meg for detta ble mye feil.* Trodde strømmen var konstant jeg.. men hva vet jeg. Har gått gymnaset, og har derfor ikke lært noe nyttig på vidregående. Lenke til kommentar
PumpAction Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 En sikring reagerer på strøm ikke effekt, ergo ei 5 amps sikring er ei 5 amps sikring enten den er i serie med en 12v eller 230v krets. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 Trodde strømmen var konstant jeg.. men hva vet jeg. Har gått gymnaset, og har derfor ikke lært noe nyttig på vidregående. Hehehe Godt sagt! Minner meg om en avisoverskrift fra fredag. Kanskje du er en av de uheldige? Lenke til kommentar
ddd-king Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 Jeg gikk på gymnaset og syntes at det var topp der jeg... Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 28. juli 2003 Del Skrevet 28. juli 2003 Kan automatsikringer som er beregnet for 230v brukes til 12v anlegg? Eventuelt, hvor finner jeg tak i 12v atomatsikriner? Skal bruke de i båten. Skulle gjerne hatt 5 amp også, og ikke bare 10 og 16 amp. På forhånd takk. hehe. nå er ikke jeg riktige personen å spørr, men er det ikke slik: 1A på 230Volt = 10A på 23Volt? Så da vill 5A 230v bli 10A på 115Volt, å ca. 96 på 12V?? Huff. *Går å legger meg for detta ble mye feil.* Du er nok ikke riktig person å spørre om dette nei... Dette er vel kanskje den mest kreative omgangen jeg har sett med Ohms lov siden grunnkurs elektro for snart 15 år siden. En 10A sikring vil ryke på 10A uansett om spenningen er 12v eller 230v. Derimot vil effekten du vil kunne ta ut være forskjellig. 10Ax12V = 120W, mens 10Ax230v =2300W. Formelen for å komme fram til dette er P=UxI, hvor P utrykker effekt, U spenning og I strømstyrke. Lenke til kommentar
CaNaBiS Skrevet 29. juli 2003 Del Skrevet 29. juli 2003 jaja. som jeg sa , mye feil.. Trudde d var slik at et appart som trekker 1A på 24V ville trekke 0.1A på 240. Men nå veit jeg jo at d er feil! Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 29. juli 2003 Del Skrevet 29. juli 2003 Kan bruke Automatsikringer for DIN skinner i DC kretser ja. Har sett dem blitt brukt i flere typer av avanserte batteriladere. Sjekket databladet for en produsert av "Legrand". Viste seg at maksimal driftsspenning var 80V DC og 415V AC. Lavere driftsspenning for DC pga økt fare for lysbuedannelse som virker skadelig på kontaktpunkt. Vil du ha mer informasjon kan du kontakte leverandør av automatsikringen. Lenke til kommentar
muffe Skrevet 29. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 29. juli 2003 Takker for alle svar. Jeg fant noen fine automatsikringer på elfa som jeg kan bruke. Noen som vet om det er mulig å få tak i 100 amp. automatsikring? Og hva som er forskjellen på type B og C automatsikringer? Her er forresten de sikringene jeg har sett på: http://www.elfa.se/elfa/produkter/no/2016724.htm Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 29. juli 2003 Del Skrevet 29. juli 2003 Forskjellen på B og C er hvor "raske" sikringene er. Dvs. de hvor mange millisekunder de bruker fra strømmen blir så og så høy til strømmen brytes. Det er ikke et bestemt tall, men en karakteristikk (graf) som forteller sammenhengen mellom strømstyrke og tid fra overlast til strømmen er brutt. Full forklaring er litt komplisert, men står i boka "elektriske forskrifter" som de fleste elektrikere har/bør ha. B er forresten raskere enn C. Så vidt jeg husker går skalaen fra A til E. Lenke til kommentar
Xell Skrevet 29. juli 2003 Del Skrevet 29. juli 2003 100amp er ganske mye. Husk at ledningene også må tåle effekten. Det er kjipt om ledningene smelter før sikringen slår ut. Lenke til kommentar
muffe Skrevet 29. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 29. juli 2003 100amp er ganske mye. Husk at ledningene også må tåle effekten. Det er kjipt om ledningene smelter før sikringen slår ut. Ja, det vet jeg. Har allerede noen 100 amp vanlige sikringer (smeltesikringer), så kretsen tåler 100 amp. Lenke til kommentar
Xell Skrevet 29. juli 2003 Del Skrevet 29. juli 2003 og den er belastet med 100amp? (sikringen har røket?) Heftige greier. Tommelfingerregelen er 6-10amp/mm. 100amp skulle dermed tilsi kobberledere på ca 5mm diameter. Det er heftig for likestrømskretser. Hva er det du driver å lager? Lenke til kommentar
Aerocker Skrevet 29. juli 2003 Del Skrevet 29. juli 2003 jaja. som jeg sa , mye feil.. Trudde d var slik at et appart som trekker 1A på 24V ville trekke 0.1A på 240. Men nå veit jeg jo at d er feil! Tja.. du er ikke helt på jordet heller Om du f.eks. trekker 10A ut av 12Volten på strømforsyninga di, så trekker ikke den 10A ut av stikkkontakta i veggen. Det som er viktig her er at for sikringa sin skyld så det ikke nøye med hvor stor spenning det er. Lenke til kommentar
muffe Skrevet 29. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 29. juli 2003 og den er belastet med 100amp? (sikringen har røket?) Heftige greier. Tommelfingerregelen er 6-10amp/mm. 100amp skulle dermed tilsi kobberledere på ca 5mm diameter. Det er heftig for likestrømskretser. Hva er det du driver å lager? Jeg holder på å rydde opp i el-anlegget i båten. Han som hadde båten før var en skikkelig rotekopp. Sikringsbokser på 4 forskjellige steder, ingen kabler som er merket, og trangt som ******. Men jeg tror imidlertid at han har brukt riktig kabeltykelse. Tror det er ca. 5 mm i diameter. Nå vil jeg ha alle sikringer på samme sted, merke alle kabler og rydde opp. Lenke til kommentar
CaNaBiS Skrevet 29. juli 2003 Del Skrevet 29. juli 2003 jaja. som jeg sa , mye feil.. Trudde d var slik at et appart som trekker 1A på 24V ville trekke 0.1A på 240. Men nå veit jeg jo at d er feil! Tja.. du er ikke helt på jordet heller Om du f.eks. trekker 10A ut av 12Volten på strømforsyninga di, så trekker ikke den 10A ut av stikkkontakta i veggen. Det som er viktig her er at for sikringa sin skyld så det ikke nøye med hvor stor spenning det er. Jah, det jeg viste.. Skal begynne å lese elektro når d nermer seg den 18.. :wink: Lenke til kommentar
toreae Skrevet 29. juli 2003 Del Skrevet 29. juli 2003 På ett 12v annlegg er det enda viktigere med tykke ledninger, pga spenningsfallet. Taper du 10v på 230v annlegg gjør det ingenting, men på ett 12v annlegg. I gamle dager (da jeg gikk på skolen) brukte vi denne tabellen: (sikringstørrelse ledningsørrelse i kvadratmillimeter). 10A = 1,5mm2 16A = 2,5mm2 20A = 4mm2 25A = 6mm2 35A = 10mm2 50A = 16mm2 På ett 12v annlegg ville jeg brukt ledninger med høyere kvadrat. Lenke til kommentar
Hypsilofodonten Skrevet 29. juli 2003 Del Skrevet 29. juli 2003 med 12 v skal du dele strømmen på en eller annen konstant (kan det vere 5 ? er ikke helt sikker) for og finne kvadraten på ledningen. f.eks 15A/5(som jeg ikke er helt sikkerpå = 3 og en må da bruke 4 kvadrat. Lenke til kommentar
ddd-king Skrevet 29. juli 2003 Del Skrevet 29. juli 2003 Det er en mer elegant måte å beregne kabeltykkelse på: En regel er at en ledning bør ikke belastes med mer enn 5A/mm2. Da kan man sette opp likningen: I = 5*A = 5*Pi*r^2 Løser man denne likningen mhp r får man: r=root(I/5Pi) [mm] Eks: I=100A r=root(100/5Pi)=2,52mm , altså den diameter på 5,04mm Lenke til kommentar