Kan automatsikringer som er beregnet for 230v brukes til 12v anlegg?

 

Eventuelt, hvor finner jeg tak i 12v atomatsikriner? Skal bruke de i båten. Skulle gjerne hatt 5 amp også, og ikke bare 10 og 16 amp.

 

På forhånd takk.

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
Kan automatsikringer som er beregnet for 230v brukes til 12v anlegg?

 

Eventuelt, hvor finner jeg tak i 12v atomatsikriner? Skal bruke de i båten. Skulle gjerne hatt 5 amp også, og ikke bare 10 og 16 amp.

 

På forhånd takk.

 

hehe. nå er ikke jeg riktige personen å spørr, men er det ikke slik:

 

1A på 230Volt = 10A på 23Volt?

 

Så da vill 5A 230v bli 10A på 115Volt, å ca. 96 på 12V??

 

Huff. *Går å legger meg for detta ble mye feil.*

Lenke til kommentar
Kan automatsikringer som er beregnet for 230v brukes til 12v anlegg?

 

Eventuelt, hvor finner jeg tak i 12v atomatsikriner? Skal bruke de i båten. Skulle gjerne hatt 5 amp også, og ikke bare 10 og 16 amp.

 

På forhånd takk.

 

hehe. nå er ikke jeg riktige personen å spørr, men er det ikke slik:

 

1A på 230Volt = 10A på 23Volt?

 

Så da vill 5A 230v bli 10A på 115Volt, å ca. 96 på 12V??

 

Huff. *Går å legger meg for detta ble mye feil.*

 

Trodde strømmen var konstant jeg.. men hva vet jeg. Har gått gymnaset, og har derfor ikke lært noe nyttig på vidregående.

Lenke til kommentar
Kan automatsikringer som er beregnet for 230v brukes til 12v anlegg?

 

Eventuelt, hvor finner jeg tak i 12v atomatsikriner? Skal bruke de i båten. Skulle gjerne hatt 5 amp også, og ikke bare 10 og 16 amp.

 

På forhånd takk.

 

hehe. nå er ikke jeg riktige personen å spørr, men er det ikke slik:

 

1A på 230Volt = 10A på 23Volt?

 

Så da vill 5A 230v bli 10A på 115Volt, å ca. 96 på 12V??

 

Huff. *Går å legger meg for detta ble mye feil.*

 

 

Du er nok ikke riktig person å spørre om dette nei... :lol:

 

Dette er vel kanskje den mest kreative omgangen jeg har sett med Ohms lov siden grunnkurs elektro for snart 15 år siden.

 

En 10A sikring vil ryke på 10A uansett om spenningen er 12v eller 230v. Derimot vil effekten du vil kunne ta ut være forskjellig. 10Ax12V = 120W, mens 10Ax230v =2300W.

 

Formelen for å komme fram til dette er P=UxI, hvor P utrykker effekt, U spenning og I strømstyrke.

Lenke til kommentar

Kan bruke Automatsikringer for DIN skinner i DC kretser ja.

 

Har sett dem blitt brukt i flere typer av avanserte batteriladere.

 

Sjekket databladet for en produsert av "Legrand". Viste seg at maksimal driftsspenning var 80V DC og 415V AC.

 

Lavere driftsspenning for DC pga økt fare for lysbuedannelse som virker skadelig på kontaktpunkt.

 

Vil du ha mer informasjon kan du kontakte leverandør av automatsikringen.

Lenke til kommentar

Forskjellen på B og C er hvor "raske" sikringene er. Dvs. de hvor mange millisekunder de bruker fra strømmen blir så og så høy til strømmen brytes. Det er ikke et bestemt tall, men en karakteristikk (graf) som forteller sammenhengen mellom strømstyrke og tid fra overlast til strømmen er brutt. Full forklaring er litt komplisert, men står i boka "elektriske forskrifter" som de fleste elektrikere har/bør ha. B er forresten raskere enn C. Så vidt jeg husker går skalaen fra A til E.

Lenke til kommentar
100amp er ganske mye. Husk at ledningene også må tåle effekten. Det er kjipt om ledningene smelter før sikringen slår ut.

 

Ja, det vet jeg. Har allerede noen 100 amp vanlige sikringer (smeltesikringer), så kretsen tåler 100 amp.

Lenke til kommentar

og den er belastet med 100amp? (sikringen har røket?) Heftige greier. Tommelfingerregelen er 6-10amp/mm. 100amp skulle dermed tilsi kobberledere på ca 5mm diameter. Det er heftig for likestrømskretser. Hva er det du driver å lager?

Lenke til kommentar
jaja. som jeg sa , mye feil..

 

Trudde d var slik at et appart som trekker 1A på 24V ville trekke 0.1A på 240. Men nå veit jeg jo at d er feil!  :D

 

Tja.. du er ikke helt på jordet heller :)

Om du f.eks. trekker 10A ut av 12Volten på strømforsyninga di, så trekker ikke den 10A ut av stikkkontakta i veggen.

Det som er viktig her er at for sikringa sin skyld så det ikke nøye med hvor stor spenning det er.

Lenke til kommentar
og den er belastet med 100amp? (sikringen har røket?) Heftige greier. Tommelfingerregelen er 6-10amp/mm. 100amp skulle dermed tilsi kobberledere på ca 5mm diameter. Det er heftig for likestrømskretser. Hva er det du driver å lager?

 

Jeg holder på å rydde opp i el-anlegget i båten. Han som hadde båten før var en skikkelig rotekopp. Sikringsbokser på 4 forskjellige steder, ingen kabler som er merket, og trangt som ******.

 

Men jeg tror imidlertid at han har brukt riktig kabeltykelse. Tror det er ca. 5 mm i diameter. Nå vil jeg ha alle sikringer på samme sted, merke alle kabler og rydde opp.

Lenke til kommentar
jaja. som jeg sa , mye feil..

 

Trudde d var slik at et appart som trekker 1A på 24V ville trekke 0.1A på 240. Men nå veit jeg jo at d er feil!  :D

 

Tja.. du er ikke helt på jordet heller :)

Om du f.eks. trekker 10A ut av 12Volten på strømforsyninga di, så trekker ikke den 10A ut av stikkkontakta i veggen.

Det som er viktig her er at for sikringa sin skyld så det ikke nøye med hvor stor spenning det er.

 

Jah, det jeg viste.. :roll:

 

Skal begynne å lese elektro når d nermer seg den 18.. :wink:

Lenke til kommentar

På ett 12v annlegg er det enda viktigere med tykke ledninger, pga spenningsfallet. Taper du 10v på 230v annlegg gjør det ingenting, men på ett 12v annlegg. I gamle dager (da jeg gikk på skolen) brukte vi denne tabellen: (sikringstørrelse ledningsørrelse i kvadratmillimeter).

10A = 1,5mm2

16A = 2,5mm2

20A = 4mm2

25A = 6mm2

35A = 10mm2

50A = 16mm2

På ett 12v annlegg ville jeg brukt ledninger med høyere kvadrat.

Lenke til kommentar

Det er en mer elegant måte å beregne kabeltykkelse på:

 

En regel er at en ledning bør ikke belastes med mer enn 5A/mm2.

Da kan man sette opp likningen:

I = 5*A = 5*Pi*r^2

Løser man denne likningen mhp r får man:

r=root(I/5Pi) [mm]

 

Eks: I=100A

r=root(100/5Pi)=2,52mm , altså den diameter på 5,04mm

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...