s1 Skrevet 11. mai 2011 Del Skrevet 11. mai 2011 Hei! Jeg lurer på hvordan vi finner ut hvor stor den første jordfeilen i et IT-anlegg er? Mener å huske at jeg har sett en tommelfingerregel på dette, men finner ikke dette.. Noen som kan hjelpe meg? Takker for svar! Lenke til kommentar
s1 Skrevet 11. mai 2011 Forfatter Del Skrevet 11. mai 2011 Fant den! Første jordfeilstrøm i IT-anlegg: ca 2mA pr kVA trafoytelse Lenke til kommentar
Dunsay Skrevet 11. mai 2011 Del Skrevet 11. mai 2011 Flott at du fant det ut, men kunne vi andre fått litt mer info om oppgaven? Lenke til kommentar
s1 Skrevet 11. mai 2011 Forfatter Del Skrevet 11. mai 2011 Har en heldagsprøve i elenergisystemer i morgen. Vet ikke mer en det, men tenkte at det kunne være greit å vite noen kunne noen verdier i hode, for å unngå unødvendig tidsbruk under prøven. Lenke til kommentar