selektivitet – i elektriske anlegg, betyr at bare vernet (sikringen) nærmest feilstedet skal løse ut dersom en feil oppstår. Man unngår derved at også "friske" deler av anlegget eller installasjonen faller ut. Dersom det er flere vern i serie er det ønskelig av sikkerhetshensyn at neste overliggende vern løser ut dersom det primære vernet skulle svikte.

 

For overbelastning i boliginstallasjoner kan kravet til selektivitet mellom overbelastningsvern og de etterfølgende kurssikringene anses som oppfylt dersom inntaksledning og overbelastningsvern er dimensjonert ut fra abonnentens nåværende effektbehov med et rimelig tillegg for utvidelse.

 

Edit: Claaaes var før meg :)

Endret av ÜberTec
Lenke til kommentar

Definisjonen over er jo ganske rett, bortsett fra en detalj.

 

Har ikke normen her, men mener at den nye normen bruker uttrykket "selektivitet" ikke bare i forbindelse med overbelastning men også i forbindelse med jordfeilvern.

 

En overbelastning skal medføre at bare en del av anlegget skal falle ut. Dette blir ivaretatt av den selektivitet som er bygget inn i overbelastningsvernene. Dessuten så skal det nå også finnes en nødvendig grad av selektivitet mht jordfeil, slik at ikke hele anlegget faller ut ved jordfeil. (Altså må man nå ha flere jordfeilvern, ikke bare ett.)

 

Har ikke noen NEK 400 her, men ikke dette er rett ?!

Lenke til kommentar