heinrich911 Skrevet 30. mars 2011 Del Skrevet 30. mars 2011 (endret) Hei jeg går på elektro og skal snakke om el-sikkerheten i min bolig. Så jeg fant sikring skapet men jeg har ikke peiling om hvor sikkert er det. Kan noen hjelpe meg? Først står sikringen-hvor mye den tåler i Amper-hvor tjukk ledningen er. Tilkoblet Fase IT 3Fase 230 V Inntakskabel mm2 Kurs Nr Kursfortegnelse Sikring 1 overbelastningvern 50A 16mm 2 Jordfeilbryter 63A 16mm 3 Vaske maskin – tørketrommel kjeller 16A 2,5MM 4 Lys 1 Etg. Foreldre soverom 16A 2,5MM 5 Lys loft + 2Etg. Bad og bakgang 13A 1,5MM 6 Lys kontor-verksted-Bad-Gang Kjeller 16A 2,5MM 7 Bereder + Ovn Bad 2Etg, 16A 2,5mm 8 Komfyr 2Etg 25A 6mm 9 Stikk varmeovn høyre side + golv + garasje 16A 2,5mm 10 Varmestue 1 Etg + varmestue 2 Etg. 16A 2,5mm 11 Oppvaskmaskin 2Etg. 16A 2,5mm 12 Stikk 1Etg bak skyvedør(grovkjøkken) + Bad 1Etg. 16A 2,5mm 13 Badstubad 40A 6mm 14 Lys verktøybod – vaskerom kjeller 13A 2,5mm 15 Lys 1Etg. Soverom – grovkjøkken 13A 1,5mm 16 Stikk ved kjøleskap(kaffemaskin, mikroovn) 13A 1,5mm 17 Lys og varme tillbyggg syd 1 og 2Etg. 13A 1,5mm 18 Lys og varme hybel kjeller 16A 2,5mm 19 Komfyr hybel kjeller 16A 2,5mm 20 Lys bad-gang hybel kjeller 13A 1,5mm Endret 30. mars 2011 av heinrich911 Lenke til kommentar
unik42 Skrevet 30. mars 2011 Del Skrevet 30. mars 2011 Jeg ser det er noen kurser på 13A som har 1,5mm2. Dette tror jeg ikke går lengre (avhengig av forlegningsmetode). Som tommelfingerregel så sier man 10A på 1,5mm2 og 16A på 2,5. Ser også at en komfyr i kjelleren kun har 16A, regner da med at det er en liten en. Ellers virker det som et godt dimensjonert anlegg, der installatør har tatt hensyn til oppdeling av kurser for å slippe for mange forbrukere på en kurs. Men når man snakker om el-sikkerhet, har dere tidsur til kaffemaskinen? P.S: Badstu: 40A på 6mm2? Hmmm.... Lenke til kommentar
heinrich911 Skrevet 30. mars 2011 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2011 Tusen takk for svar Lenke til kommentar
unik42 Skrevet 30. mars 2011 Del Skrevet 30. mars 2011 Badstu: PN 6mm2 i vegg har en strømføringsevne på 31A. PFSP på vegg har akkurat 40A. Vil tro at den kursen ikke er bra. Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå