joaksle Skrevet 20. mars 2011 Del Skrevet 20. mars 2011 Hei! Vi har fått en tverrfaglig oppgave i elektronisk infrastruktur og data & elektronikk. Oppgaven har vi fordelt på tre personer som er i gruppe, hvor jeg har fått oppgaven ved brannalarmanlegg. Oppgaven er: Dramalinjen på skolen har fått ett bygg noen hundre meter utenfor skolen hvor de skal ha ett såkalt "blackbox" teater. Kunden ønsker at byggene knyttes sammen kommunikasjonsmessig slik at de fungerer som en enhet. Bygget er på 160m² hvor det er inndelt i 4 rom, ett datarom (9m²), en garderobe (45m²), en gang (16m²) og hovedrommet med scenen (90m²). Røykvarslere i hovedrommet er jo uaktuelt da de har røykmaskiner ved scenen, så jeg har valgt varmedetektorer. De dekker 20m² så jeg trenger 5 stk. I de andre rommene velger jeg røykdetektorer. I datarommet hvor det står ett patchepanel er jeg usikker, må vel ha noen oksygenutsugere eller noe her. Men det er ikke det som er det største problemet. Jeg er usikker på hvordan jeg skal gå fram når anlegget skal være under ett (alså begge byggene) og at anlegget skal ha redundans. Kan noen hjelpe meg her? Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 20. mars 2011 Del Skrevet 20. mars 2011 Det mest vanlige er vel å ha en hovedsentral (master) på selve skolen, mens "drama-bygget" har en under-sentral (slave). Om det svarer på spørsmålet ditt er vel en annen sak. Det med redundans er vel slik at man skal ha dobbel-sløyfe, og ikke enkelt-sløyfe med endemotsand. Lenke til kommentar