Sliiiiter Skrevet 24. februar 2011 Del Skrevet 24. februar 2011 Hei, sliter litt med å dimosjonere OV Får noen svar som ikke kan stemme. 10A Kursr = 2300W 16A Kurs = 3680W 2 x 10A Kurser = 2 x 2300W = 4600W 5 x 16A Kurser = 5 x 3860W = 19300W Ptot= 23900W Smtidighetsfaktoren i følge Tabell 5,4C Montørhåndboka 0.6 for 6-9 Kurser Iov = Ptotal x samtidighetsfaktor / √3 x Un = Iov = 23900 x 0,6 / √3 x 400 Lenke til kommentar
V_B Skrevet 26. februar 2011 Del Skrevet 26. februar 2011 Hva er det du mener ikke stemmer? Du trenger slik jeg kan se det i farten, et overbelastningsvern på 63A Lenke til kommentar
Narviz Skrevet 27. februar 2011 Del Skrevet 27. februar 2011 Hei, sliter litt med å dimosjonere OV Får noen svar som ikke kan stemme. 10A Kursr = 2300W 16A Kurs = 3680W 2 x 10A Kurser = 2 x 2300W = 4600W 5 x 16A Kurser = 5 x 3860W = 19300W Ptot= 23900W Smtidighetsfaktoren i følge Tabell 5,4C Montørhåndboka 0.6 for 6-9 Kurser Iov = Ptotal x samtidighetsfaktor / √3 x Un = Iov = 23900 x 0,6 / √3 x 400 TN eller IT du har? Lenke til kommentar