Hei!

 

Ik3pmax er den største kortsluttningsstrømmen i et anlegg. Denne er på alle 3 fasene, nært trafo. Jo nærmere trafo, jo større kortsluttningsstrøm.

 

Det som er interessant her er om vernet tåler strømmen(ofte 10kA).

Men vi må kontrollere hvor lenge kabelen og om den tåler strømmen(t = k2 x s2 / I2). Om denne verdien er raskere enn 0,1 sekunder, må vi kontrollere gjennomsluppet energi(I2 x t < k2 x S2).

 

Ik2pmin er den minste kortsluttningsstrømmen i et anlegg. Denne er mellom 2 faser, og på tampen av en kurs(Oppgitt ik2pmin er ofte i fordelingen) og må ofte regnes ny.

 

Her må vi også regne hvor lenge kabelen tåler strømmen, og finne et vern som slår ut før kabelen brenner opp.

 

 

Startstrøm, spenningsfall, faktor for nærføring og temperatur må også tas i betraktning.

Lenke til kommentar

Ik2pmin er den minste kortsluttningsstrømmen i et anlegg. Denne er mellom 2 faser, og på tampen av en kurs(Oppgitt ik2pmin er ofte i fordelingen) og må ofte regnes ny.

Poenget er å rekne seg fram til (eller måle) at kortslutningsstraumen på den lengste kursen er høg nok til at kursen slår ut.

Lenke til kommentar