Strøm til induksjonstopp


Anbefalte innlegg

Skal ha helt nytt elektrisk anlegg i kåken (260kvm), og nå er det planlegging av hovedkjøkkenet som står på programmet. Vi har ikke valgt ut noen konkrete produkter enda, men hva bør man legge opp til induksjonstopp når man nå har muligheten til å legge alt nytt (inkl rør og sikringsskap) ?

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Skal ha helt nytt elektrisk anlegg i kåken (260kvm), og nå er det planlegging av hovedkjøkkenet som står på programmet. Vi har ikke valgt ut noen konkrete produkter enda, men hva bør man legge opp til induksjonstopp når man nå har muligheten til å legge alt nytt (inkl rør og sikringsskap) ?

25A.

Liker ellers å ha en del kurser på kjøkken.

Platetopp- 25A

Oppvask(/Ventilator)- 16A

Forbruk benk o.l(/Lys-varme - evt egen)- 16A

Stekeovn- 16A

Micro/Kjøl- 16A

 

Kanskje litt i overkant, men uansett greit.

Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV

Akkurat slik jeg har det selv :yes: Bortsett fra 2 x 16 A til stekeovner, vi har 2. Anbefales.

 

Det holder strengt tatt med 20 A til induksjonstopp, men dersom du har anledning til å trekke 6 kv i stedet for 4, bør du velge 25.

Lenke til kommentar

Hadde tenkt følgende oppsett:

 

16A oppvaskmaskin

16A Lys/kjøleskap

16A Kjøkkenmaskiner

16A Stekeovn (blir bare en)

16A Ventilator/micro

 

og da til slutt

 

25A Induksjonstopp

 

Regner med at jeg skulle være dekket for de fleste behov da.

 

Alt elektrisk skal legges nytt i nye rør, så det er ikke nødvendig å å inngå kompromisser annet enn på økonomien.

Lenke til kommentar

20A blir i underkant lite, og er ikke å anbefale.(det holder ca til to plater på maks) Og skal du ha nytt elektrisk anlegg, så ikke gå i fella å kjør på med noe som allerede er for lite.

 

Faktisk er 25A for lite for full pupp på alle platene på en induksjonstopp, men det fungerer i 99 % av tilfellene. (sjelden noen kjører full guffe på alle) 7-7.2 Kw er de fleste middelsklasse toppene.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenke til kommentar

Tja, kommer ann på prioriteringene dine. Samt om det Med 25A så kan jeg love deg at du blir ganske fornøyd. Husk at det er sjelden du trenger kjøre full guffe på ALLE på en gang.

 

Spesielt med tanke på at de er langt raskere enn konvensjonelle keramiske platetopper uansett.

 

 

 

 

Du sparer jo i tillegg 30 % ca i energiforbruk, så det er både tid og penger å spare. (siden tid = penger, så sparer du penger x2 :p )

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV

Jeg støtter Andrull.

25A gir deg 5.7Kwh.

Jeg sjekket, og har 20 A på induksjonstoppen, da det lå 4 kv kabel og ikke var aktuelt å trekke om. Sikringen har aldri gått, selv om vi av og til bruker alle platene på fullt, som er ca 6,5 kW på vår modell. Dette kommer sannsynligvis av at en automat gir 1,13-1,45 ganger merkestrøm i 1 time før den løser ut. Dette gir da følgende effekter:

20 A: 5198-6670 W

25 A: 6498-8338 W

(kWh har ikke noe med dette å gjøre)

Jeg kontaktet ASKO før jeg installerte induksjonstoppen, og de anbefalte 25 A, men bekreftet at 20 A var tilstrekkelig. Dersom jeg skulle lagt om, ville jeg selvsagt valgt 25 A, men 20 A har vært uproblematisk.

Lenke til kommentar

Her er det noen som har sett seg blind på tall.

Om platetoppen trekker 6KW med alle platene på fult, hvor lenge tror dere de er på fult samtidig.

Selv den største julemiddag vil ikke la alle platene stå på fult lengere en noen minutter av gangen og dermed gjøre 20A nok, for 20A sikringer står seg god med 25-35A i 10 minutter.

Jeg har hittil ikke opplevt at 20A på induksjonstopp alene ikke holder.

 

Men skal du alikavel legge nytt anlegg er det ingenting galt i å dimensjonere bedre med tanke på maksbelastning og varmgang.

6mm2 kabel og 25A sikring tåler denne type bruk bedre og sjansen for varmgang i noen av komponentene mindre ved full belastning med tanke på at belastningen er lik uavhengig om du velger 20 eller 25A sikring.

  • Liker 1
Lenke til kommentar

Med tanke på nye NEK 400 2010:forskrifter som man må bruke under nytt anlegg / totalrenovering:

 

- Komyr 25A (6mm2) blir nokk lagt opp uansett for og slippe og beregne kabelen..

- 15/13A på forbruks kurser avhengig av sikringsprodusent. Eaton/moellers super-A automat tilater 15A på 2,5mm2. Skal man ha 16A må man nå legge 4mm2 kabel.

- komfyrvakt er påkrevd.

- Egen stikk til alt som har fast plassering på kjøkken (kaffetrakter, micro, oppvaskmaskin, vannkoker etc)

- Man må ha kurser nokk for og kunne drive alt samtidig

- min 2 utak pr/2m kjøkkenbenk

- Man må ha X antall stikk per/m2 ved gulv (husker ikke i farta hvor mye som var påkrevd)

Endret av Lakshore
Lenke til kommentar

823.537.03 Kjøkken

 

Det skal monteres minimum:

  • Ett uttak for hvert faste elektrisk utstyr (kjøl, frys, stekeovn, komfyrtopp, ventilator,
    kaffemaskin, mikrobølgeovn mv.); og
  • To uttak pr. 2 m kjøkkenbenk for tilkobling av kjøkkenmaskiner mv.; og
  • 4 uttak i forbindelse med spiseplass men ikke mindre enn to uttak pr 2 m fri vegg.

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...