Zeph Skrevet 2. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2011 Las om ein som hadde kobla vekk jord på ein varmekabel med jordfeil for å unngå at jordfeilbrytar slo ut, kom då til å tenke på skilletransformator. Har aldri brukt prinsippet sjølv, men ville det fungert å hatt skilletransformator på ein kurs med jordfeil i staden for jordfeilbrytar på 30mA? No er det pålagt med 30mA på varmekabler samt forbrukerkursar om eg ikkje hugsar feil, så dette blir teoretisk. Kan eventuelt ta utgangspunkt i andre kursar som ikkje involverer varmekabel eller bustad. Kan være ei lensepumpe eller liknande som har dårleg tilkomst. Forresten så skal vel jordsystem før og etter trafo skillast, og ein varmekabel ville kanskje vore rekna som forbundet med jord så lenge den ligg med jordfeil i betonggulv? Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 2. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2011 Her blir det litt fritt fra minne uten ref. til forskrift, men jeg mener bestemt at. Det er kun tillatt med skilletrafo som alternativ til JFB på nødvendig medisinsk utstyr. Skilletrafoen kan bare forsyne 1 apparat, og må stå i umiddelbar nærhet til dette apparatet. en annen ting er at en skilletrafo til VK 800- 2000W hadde blitt uhorvelig stor, dyr og vanskelig å plassere. Er nok desverre bare å bite i det sure eplet og hugge opp flisene. Lenke til kommentar