Nebu Skrevet 30. desember 2010 Del Skrevet 30. desember 2010 (endret) Hei Jeg har planer om å kjøpe noen lamper for stua. Det jeg lurer på er kort fortalt hvordan jeg kan forsikre meg om at jeg ikke blåser ut sikringen ved å skru på 2 x 150W + 250 W samtidig (det er en stor stue og lampene har dimmere). Her er det snakk om en blokkleilighet i Oslo sentrum bygd på slutten av '90-tallet, så relativt nytt. Er det grunn til bekymring og hva er det man sjekker i sikringsskapet i såfall? Tusen takk. Endret 30. desember 2010 av Nebu Lenke til kommentar
PerB Skrevet 30. desember 2010 Del Skrevet 30. desember 2010 Du sjekker sikringen for den kursen du har lampene plassert på. Husk også å ta med i betraktningen alt annet som er koblet på samme kurs. Lenke til kommentar
Inge Rognmo Skrevet 30. desember 2010 Del Skrevet 30. desember 2010 Og for å utdype litt: I henhold til Ohms lov kan kurser på hhv. 10A og 16 A (og noe større enn det er ikke aktuelt på belysning/stikk-kurs; 13A er også mulig) belastes med hhv. 2400W og 3680W ved 240V. Lenke til kommentar
Fotolf Skrevet 30. desember 2010 Del Skrevet 30. desember 2010 Hei, skal du fyre med halogen-lys ?!? "Normale" lyspærer finnes ikke i de effektene du nevner, bare som spesielle halogen-pærer (arbeids-lamper) ? Finnes heller ikke vanlig armatur for 250W pærer - de "normale" er stort sett begrenset til 60W (gamle glødetråds-typen) Lenke til kommentar
Nebu Skrevet 30. desember 2010 Forfatter Del Skrevet 30. desember 2010 Takk for fantastisk hjelp så langt! Her kommer noen presiseringer: - ja, det er halogenlamper det er snakk om (lampene kan ses her: http://is.gd/jMEPY). Har det noe å si i denne sammenheng at det er halogen? - sikringen er på 13A (har sånne nymotens av/på sikringer og det står "stue - lys og varme" på denne) og det er to panelovner samt stueunderholdningen (tv, stereoanlegg, pvr) som er tilkoblet. Det er i tillegg 3-4 "gadgets" (sånn som trådløs ruter) som får strøm her. Ellers ikke noe mer. Er det fare for fiasko ved å fyre opp et slikt lampesett? Lenke til kommentar
Inge Rognmo Skrevet 30. desember 2010 Del Skrevet 30. desember 2010 - sikringen er på 13A (har sånne nymotens av/på sikringer og det står "stue - lys og varme" på denne) og det er to panelovner samt stueunderholdningen (tv, stereoanlegg, pvr) som er tilkoblet. Det er i tillegg 3-4 "gadgets" (sånn som trådløs ruter) som får strøm her. Ellers ikke noe mer. Jeg gjetter på at tv/stereo/pvr/gadgets bruker ca 4-500w totalt tilsammen i verste fall; panelovnene kanskje 1000W hver (fint om du fant ut noe nærmere) -da er du på ca. 2500W tilsammen, +550W til nyanskaffelsen, og akkurat i grenseland for hva sikringen tåler (2990W på 13A/230V) -om begge ovnene står på fullt samtidig, og de er så store som jeg har gjettet på... Lenke til kommentar
Nebu Skrevet 30. desember 2010 Forfatter Del Skrevet 30. desember 2010 Panelovnene er på 750W hver og har aldri stått på full guffe, kanskje halvveis på det verste. I stereobenken er det nok forsterkeren som er verst med makseffekt på 500W, men i realiteten tror jeg ikke den er halvveis før vinduene fyker ut av karmene sine... Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 31. desember 2010 Del Skrevet 31. desember 2010 En vanlig automatsikring tåler mellom 13 og 45 % overbelastning i et time, slik at en 10 A vil levere 11,3-14,5 A i over en time uten å løse ut. Dersom du går ut fra sikringens merkestrøm har du litt å gå på. Lenke til kommentar
Yavel Skrevet 31. desember 2010 Del Skrevet 31. desember 2010 Panelovnene er på 750W hver og har aldri stått på full guffe, kanskje halvveis på det verste. I stereobenken er det nok forsterkeren som er verst med makseffekt på 500W, men i realiteten tror jeg ikke den er halvveis før vinduene fyker ut av karmene sine... termostat? Lenke til kommentar
Nebu Skrevet 31. desember 2010 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2010 termostat? Ja, det glemte jeg å nevne at det var.. Lenke til kommentar
Yavel Skrevet 31. desember 2010 Del Skrevet 31. desember 2010 tingen er det, at når det er termostat, ikke regulator, så viss du setter den på type 20*C når tempen synker til 18*C så vil ovnen fyre for fult! Lenke til kommentar
r0zie Skrevet 10. januar 2011 Del Skrevet 10. januar 2011 kule lamper, hva koster de? hadde bare prøvd, du kan bare skru ned varmen litt på ovnen om sikringene går, du får sikkert bra med varme fra lampen uansett Lenke til kommentar