Gå til innhold

elektronikk, spørsmål angående motorvern.


Anbefalte innlegg

Videoannonse
Annonse

Hvis du har et anlegg med to stopp og to start brytere, noen som vet ka vi skal stille motorvernet inn på og hvilken sikring man skal ha?

 

takker for svar :)

Det eksisterer litt forskjellige meninger om innstilling av motorvern. Noen mener det skal stilles inn på nominell strøm, andre på faktisk strøm (som kan være langt i fra den nominelle). Jeg har alltid pleid å legge det ca 10% over faktisk målt strøm i maksimal normallast. Da tar du høyde for litt lagerslitasje og annen økning i strømmen, og får utløsning ved unormalt høy strøm. Sikringen er kortslutningsbeskyttelse, og kan med fordel legges på 3-5 ganger motorstrømmen, men det må kvalitetssikres med karakteristikk vs motorvernet (husk at den må være treg nok til å ikke løse ut startstrømmen, som ofte er ca 7 ganger motorstrøm).

Lenke til kommentar
  • 1 måned senere...

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...