Skal det gjøres om fra TN til IT-nett eller skal det hentes 230v fra et 400v TN-nett?

 

Hvis det er utstyr som bruker 400v 3fase, så kan vel ikke det brukes på 230v 3fase, hvis det er det du mener.

 

 

Det står ingenting om at det skal koples fra et TN-nett til et IT-nett i oppgaven.

Det står kun hva en må være oppmerksom på visst det skal koples om. Evt. hva man må tenke på når man kopler om og sikkert hvordan i forhold til utstyr, som du sier, og/eller sikkerhet.

 

takk for svar :thumbup:

Lenke til kommentar

Skal det gjøres om fra TN til IT-nett eller skal det hentes 230v fra et 400v TN-nett?

 

Hvis det er utstyr som bruker 400v 3fase, så kan vel ikke det brukes på 230v 3fase, hvis det er det du mener.

 

 

Det står ingenting om at det skal koples fra et TN-nett til et IT-nett i oppgaven.

Det står kun hva en må være oppmerksom på visst det skal koples om. Evt. hva man må tenke på når man kopler om og sikkert hvordan i forhold til utstyr, som du sier, og/eller sikkerhet.

 

takk for svar :thumbup:

 

 

 

Beklager....jeg skreiv at det var et storkjøkken som skulle koples om, men mente et storkjøkkenprodukt. som for eksempel en oppvaskemaskin e.l.

Lenke til kommentar

Kobler du om fra 400V til 230V må du passe på styrestrømsystemet også. Det henter ofte 230V mellom fase og N. N-leder mister du når du skal ha 230V IT.

I tillegg vil strømtrekket øke 1,73 ganger. Eventuelle varmeelementer og motorer må kobles til trekant. I tillegg må evt. motorer også kobles om.

Lenke til kommentar

Kobler du om fra 400V til 230V må du passe på styrestrømsystemet også. Det henter ofte 230V mellom fase og N. N-leder mister du når du skal ha 230V IT.

I tillegg vil strømtrekket øke 1,73 ganger. Eventuelle varmeelementer og motorer må kobles til trekant. I tillegg må evt. motorer også kobles om.

 

Viktig å stille om vern, slik at dem ikke slår ut for tidlig, siden strømmen under normal drift blir høyere