slappis Skrevet 22. november 2010 Rapporter Del Skrevet 22. november 2010 (endret) hei holder på med styre strømskjema til fagprøven og det er det eneste som gjenstår. står litt fast.. Jeg har 2 motorer 2 kontaktorer og vil ha det slikt: Når k1 stopper kan k2 gå når k2 stopper må k1 stoppe. hvordan kan jeg tegne inn\koble rikig? har desverre tegnet styrestrømskjema på papir..men om ingen skjønner hva jeg mener skal jeg prøve å tegne opp så langt jeg har kommet via paint edit:av en eller annen grunn har jeg ikke tilatelse til å laste opp bilder.:-( Endret 22. november 2010 av slappis Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 22. november 2010 Rapporter Del Skrevet 22. november 2010 Skjønner ikke helt hvor du vil siden at K1 må være spenningsløs for at K2 kan brukes, mens du samtidig vil at K1 skal bli spenningsløs når K2 blir spenningsløs. Lenke til kommentar
slappis Skrevet 22. november 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. november 2010 (endret) ok..for å gjøre det enklere.. ta et transbort bånds med to belter som transporterer stein.Om det øverste båndet stopper gjør det ingen skade.men om det nederste båndet stopper pga feil e.l og det øverste båndet går vil jo det nederste båndet fulles opp med tonnevis av stein...så vil altså at om det nederste bånded stopper så stopper det øverste også..var det enklere å forstå og finne en løsning på? altså om k2 stopper så må k1 også stoppe..man må feks ikke kunne starte k1 uten at k2 er i gang. ser at jeg har formulert meg litt forvirrende\feil. Noen muligeheter eller ideer? Endret 22. november 2010 av slappis Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 22. november 2010 Rapporter Del Skrevet 22. november 2010 Dette løses enkelt med foriglinger noe du burde kunne siden dette er en fagprøve(?) Det gjør du jo bare ved å ta et kontaktsett (Normalt åpent) fra K2 og legger inn i styrestrømmen til K1. Da vil du ikke få noe tilførsel ned til A1 på K1 uten at K2 ligger inne. Lenke til kommentar
Arteju Skrevet 22. november 2010 Rapporter Del Skrevet 22. november 2010 Om hele poenget er at om k2 stopper, så må også k1 stoppe. Så er det jo bare å lage en forrigling. En normalt åpen kontakt fra k2 koblet inn i serie med k1. Normalt åpen vil si at når kontaktoren er aktivert, så er kontakten lukket. Ofte nummerert som variasjoner av koblingspunkt 3 og 4 på kontaktoren. (feks 13/14, 23/24 osv) Koblet inn som siste ledd i styrestrømmen for kontaktoren k1. Slik at om ikke k2 ligger inne, slik at kontakten i styrestrømmen til k1 er lukket, så kan ikke k1 legge inn. Lenke til kommentar
slappis Skrevet 22. november 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. november 2010 (endret) takker så meget..å ja dette er noe jeg burde kunne,og svaret var igrunnen flaut lett.Merkelig nok har jeg sittet å grublet på dette i times vis å tenkt alt for avansert.men da ordner det seg. Endret 22. november 2010 av slappis Lenke til kommentar