Gå til innhold

Inntak og sikringer


Anbefalte innlegg

Hei.

Lurer litt på hvordan man setter opp en beregning for valg av inntakssikringer?

Tenker da på høyeffekts knivsikringer som bare kan betjenes av sakkyndig personell.

 

Si at man f.eks. har Ik3maks angitt til 8KA ved matepunket.

Hvilke sikringer skal man velge?

Og hvordan beregner man minste kortslutningsstrøm frem til 1. fordeling for å sikre seg at de faktisk slår ut ved feil?

 

Greit med en liten briefing poå dette :)

Takk.

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Sikringene må være i stand til å bryte kortslutningsstrømmen i anlegget ditt.

 

Har de ikke nok bryteevne så kan de brenne opp ved en kortslutning.

 

For beregning av kurser, kortslutningsstrømmer ol så bruker man febdok.

 

Alternativt er den manuelle metoden med tabeller og formeler.

Disse kan ikke jeg i hodet.

 

Men det finnes mange tråder om å dokumentere kurser om du søker litt på forumet.

 

Litt usikker på hva du egentlig vil gjøre.

 

Normalt så dokumenterer man ikke sikringene.

 

Man dokumenterer anleggets kabelinstallasjon.

Mtp forlegningsmåte, omgivelsestemperatur, belastning osv.

Og så velger man sikringer for å beskytte den installasjonen, ut fra de forutsetningene som ligger til grunn.

 

Skal du gjøre dette så må du ha tilgang til Nek 400 som har formelene og tabellene som trengs.

Endret av Arteju
Lenke til kommentar

Sikringene må være i stand til å bryte kortslutningsstrømmen i anlegget ditt.

 

Har de ikke nok bryteevne så kan de brenne opp ved en kortslutning.

 

For beregning av kurser, kortslutningsstrømmer ol så bruker man febdok.

 

Alternativt er den manuelle metoden med tabeller og formeler.

Disse kan ikke jeg i hodet.

 

Men det finnes mange tråder om å dokumentere kurser om du søker litt på forumet.

 

Litt usikker på hva du egentlig vil gjøre.

 

Normalt så dokumenterer man ikke sikringene.

 

Man dokumenterer anleggets kabelinstallasjon.

Mtp forlegningsmåte, omgivelsestemperatur, belastning osv.

Og så velger man sikringer for å beskytte den installasjonen, ut fra de forutsetningene som ligger til grunn.

 

Skal du gjøre dette så må du ha tilgang til Nek 400 som har formelene og tabellene som trengs.

Ja, alt det var jeg klar over :)

Takk uansett :)

 

Men det jeg lurer litt mer på er hvordan man beregner inntakssikringer i forhold til minste kortslutningstrøm i hovedkabelen inn til sikringsskapet.

Er det bare å bruke ohms lov?

 

Altså I=U/R der u er nominell spenning og r er motstand i hovedkabelen, altså resistivitet?(ohm/m/mm)

Lenke til kommentar

Minste kortslutningsstrøm har du ikke i inntaket, men på den lengste (og minste) kursen din. Kortslutningsstrømen blir da dempet av motstanden i kabelen på kursen og inntakskabelen.

 

Strømen du da får må værnet ditt da klare å bryte momentant. (Raskere en 0,2 sekunder eller noe?) Og den energien som har ruslet av gårde før værnet rakk å bryte må ikke være så stor at kabelen har tatt skade.

 

Må finne frem montørhåndboka mi for å gi bedre forklaring og evt. formler.

Lenke til kommentar

Minste kortslutningsstrøm har du ikke i inntaket, men på den lengste (og minste) kursen din. Kortslutningsstrømen blir da dempet av motstanden i kabelen på kursen og inntakskabelen.

 

Strømen du da får må værnet ditt da klare å bryte momentant. (Raskere en 0,2 sekunder eller noe?) Og den energien som har ruslet av gårde før værnet rakk å bryte må ikke være så stor at kabelen har tatt skade.

 

Må finne frem montørhåndboka mi for å gi bedre forklaring og evt. formler.

Så det eneste man bør tenke på ved dimensjonering av inntakssikringer er største kortslutningsstrøm på stedet?

Men da spiller det jo ingen rolle om man velger 80, 100, 125 eller 160A, hvis kortslutningsstrømmen er på flere KA?

Eller er jeg helt på jordet?

Lenke til kommentar

Sikringer er også merket med største kortslutningsstrøm de er beregnet å klare.

 

Selv om en sikring er laget for å bryte ved 100A er det ikke sikkert den takler en kortsluntingsstrøm på 15000A. Strømen blir så stor at det vil slå over inne i automaten eller kontaktene sveises sammen før den rekker å bryte.

 

Stort sett er ikke største kortslutningsstrøm noe problem, da denne blir dempet godt i inntakskablene, men man kan noen ganger få problemer f.eks. ved trafo er i samme bygg.

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...