quiki Skrevet 20. oktober 2010 Del Skrevet 20. oktober 2010 Vi er ca 15-20stk som skal ha et lite LAN-party. Hvor mye strømbehov bør jeg regne? Noen som vet et gjennomsnitt ca pr PC? Lenke til kommentar
Malmern Skrevet 20. oktober 2010 Del Skrevet 20. oktober 2010 Tror de regner ca 1-1,5 amper per pc maks, så 20 pcer = 20-30A, litt avhengig om alle har uber gamingpcer med masse hdder, og alle spiller heavy spill samtidig, men viss du tar 2x16A er du sikret Lenke til kommentar
Noble Skrevet 20. oktober 2010 Del Skrevet 20. oktober 2010 Husk også å fordele slik at ikke alle de med 1000W rigger havner i samme padde, og alle laptopene i en annen.. Lenke til kommentar
Malmern Skrevet 20. oktober 2010 Del Skrevet 20. oktober 2010 Kan også være en fordel at du sier ifra at alle ikke skal skru på strømmen / slå på pcene samtidig, kjipt viss sikringen ryker (Kompisen mins pc får sikringen til å ryke bare han setter i ledningen og skrur på hovedbrytern på powersupplyet ) Lenke til kommentar
quiki Skrevet 20. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2010 Ok, takker alle så mye for svar! Lenke til kommentar
Nødstopp Skrevet 23. oktober 2010 Del Skrevet 23. oktober 2010 Kompisen mins pc får sikringen til å ryke bare han setter i ledningen og skrur på hovedbrytern på powersupplyet Det gjør min PC når jeg har den i kjelleren, men ikke på rommet mitt... Strange. Forskjellig styrke på sikringen? Lenke til kommentar
Malmern Skrevet 28. oktober 2010 Del Skrevet 28. oktober 2010 (endret) Kompisen mins pc får sikringen til å ryke bare han setter i ledningen og skrur på hovedbrytern på powersupplyet Det gjør min PC når jeg har den i kjelleren, men ikke på rommet mitt... Strange. Forskjellig styrke på sikringen? Viss det er snakk om automatsikringer, muligens, viss det er skrusikringer, er nesten alle sikringer forskjellige, nesten ingen skrusikringer oppfører seg likt. Btw., det kan også være pga. jordfeil i kjellern din, ville sjekket det snarest viss jeg var deg! Etter det jeg har hørt (Har ingen kilder på det), har noen klart å presse rundt 55 amper ut av en 10 ampers skrusikring før den røyk o_O Endret 28. oktober 2010 av malmern Lenke til kommentar
nomore Skrevet 28. oktober 2010 Del Skrevet 28. oktober 2010 Kan også være en fordel at du sier ifra at alle ikke skal skru på strømmen / slå på pcene samtidig, kjipt viss sikringen ryker Normalt sett så løser dette seg med at de fleste kommer og kobler seg opp til forskjellige tider. Men, dersom det skulle skje at sikringen ryker så er det greit å kunne kontrollere oppstarten når strømmen kommer tilbake. Det normale er som nevnt tidligere å beregne 1-1.5A pr maskin som skal kobles til. Men i oppstarten trekker en maskin langt mye mer, så man må regne med en liten buffer. 15 maskiner på 16A er alt for mye. 7-9 maks. Så til 20 stk så ville eg beregnet 2x16A. 3x16A om mulig. Lenke til kommentar
ZeRKoX Skrevet 28. oktober 2010 Del Skrevet 28. oktober 2010 Du sier 7-9 er maks. Jeg vil påstå du kan dra strikken en del lenger, så lenge ikke disse kursene blir brukt til mye annet enn selve maskinene. På TG er det 12 maskiner på en kurs, og så vidt jeg vet er ikke strømproblemene noe problem der det ikke er folk som kreativt kobler inn alt for store anlegg, slik at det plutselig er 24 maskiner på en kurs. Lenke til kommentar