Hva pokker er DH? :p

 

haha :ph34r: måtte jo spare tid!

Ja, hele 2 sekunder! :p

var morro tho :D

 

Du skal på TG: pakk sakene dine. jeg kommer og kidnapper deg. :ph34r:

Er skremmende redd for at jeg ender opp på TG...

Skjønner ikke hvorfor du vurderer en gang... Alle vet jo at du ender opp på TG, med et oversize anlegg sammen med Wheelman.

  • Liker 1
Lenke til kommentar

Hvis dere drar med et SVÆRT anlegg, så, for de på rekka deres sin skyld", tenk på strømmen.

 

Ikke noe triksekobling, og henting av strøm på andre rekker, og koble andre over på andre kurser slik at dere får en kurs selv.

 

Blir så mye rot av slikt.

Lenke til kommentar

Hvis dere drar med et SVÆRT anlegg, så, for de på rekka deres sin skyld", tenk på strømmen.

 

Ikke noe triksekobling, og henting av strøm på andre rekker, og koble andre over på andre kurser slik at dere får en kurs selv.

 

Blir så mye rot av slikt.

Så klart ikke, egne plasser til anlegg hører med. Både for strømmen og plassens skyld.

Lenke til kommentar

Blir fort problem.

 

Nå vet jeg ikke hvilke forsterkere du hadde eller hvor kraftige de er, men store PA forsterkere drar fort en del strøm.

Mtp de høyttalerene som var der, så vil jeg tippe du hadde iallefall et par KW med effekt i amp-racket? I så fall drar du strøm for 10 - 15 plasser. Trekker du en kilowatt ekstra på en annen rad, så hjelper det ikke at det er greit for dem, hvis det fremdeles henger 12 maskiner på den kursen, i tillegg til anlegget ditt. Da blir det knapt. Det som også er problem er at et anlegg ofte trekker mye fra samme kurs. Da hjelper det ikke å ha tre - fire ekstra plasser utover hele rekka, da det fremdeles er god sjans for at det henger et betydelig antall maskiner på den kuresen du setter anlegget i. På TG er det 12 og 12 plasser på hver kurs (Var iallefall det i '10) og det er dessverre ikke helt uproblematisk med anlegg.

 

Men hvis du gjør beregninger, og kan vise til at du har plasser nok på de forskjellige kursene til å trekke såpass med strøm, så kjør på. Det skaper liv og er gøy med lyd :p. Er selv lydtekniker og har fått mye tilfredstillelse av skikkelig store anlegg, så har forståelsen for hva dere driver med.

Er bare ikke fullt så gøy å måtte sloss med strømbrudd og slikt, som vi hadde en del av i fjor.

Lenke til kommentar

Jeg skal ikke peke fingre, eller noe som helst, fordi jeg vet ikke i detalj hva som har skjedd på rekka deres, men det er fremdeles ikke gøy for deltakere å miste strøm.

 

Det jeg vet, er at på rekken deres så var det jort noe triksekobling helt i enden med midtgangen, der en skøteledning som var beregnet på noen av de siste plassene var tatt fra en kurs som den hadde alene, og flyttet til en kurs som mange andre skulle bruke. Dette gav plutselig ca 24 maskiner på en kurs, og det er å be om problemer. Om dette var triksekobling fra deres side eller ikke, det gidder jeg ikke bry meg om, da det ikke spiller noen rolle. Men dersom dere hang på den kursen som ble frigitt ved å flytte tidligere nevnte skøteledning, så er det ikke merkelig om dere påstår at ikke anlegget skapte problemet, da dere muligens hadde strøm selv om en hel gjeng andre mistet strømmen.

 

Det skal også nevnes at sikringer faktisk ikke ryker mens du spiller, selv om du drar mer enn merkestrøm, med mindre du spiller lenge. Det er vel så stor sjans at sikringen ryker når du slår på forsterkerene. Spesielt om det er snakk om litt eldre forsterkere med jernkjernetrafo, og ikke switch-mode power supply.

Lenke til kommentar

Jeg skal ikke peke fingre, eller noe som helst, fordi jeg vet ikke i detalj hva som har skjedd på rekka deres, men det er fremdeles ikke gøy for deltakere å miste strøm.

 

Det jeg vet, er at på rekken deres så var det jort noe triksekobling helt i enden med midtgangen, der en skøteledning som var beregnet på noen av de siste plassene var tatt fra en kurs som den hadde alene, og flyttet til en kurs som mange andre skulle bruke. Dette gav plutselig ca 24 maskiner på en kurs, og det er å be om problemer. Om dette var triksekobling fra deres side eller ikke, det gidder jeg ikke bry meg om, da det ikke spiller noen rolle. Men dersom dere hang på den kursen som ble frigitt ved å flytte tidligere nevnte skøteledning, så er det ikke merkelig om dere påstår at ikke anlegget skapte problemet, da dere muligens hadde strøm selv om en hel gjeng andre mistet strømmen.

 

Det skal også nevnes at sikringer faktisk ikke ryker mens du spiller, selv om du drar mer enn merkestrøm, med mindre du spiller lenge. Det er vel så stor sjans at sikringen ryker når du slår på forsterkerene. Spesielt om det er snakk om litt eldre forsterkere med jernkjernetrafo, og ikke switch-mode power supply.

 

Ja det var noe tull ang det greiene der, men det var ikke fra vår side. Endte jo greit til slutt når "proffene" som la ledninger fikk fikset det. mistet heller aldri strømmen etter at det var fikset.