icer Skrevet 11. juni 2010 Del Skrevet 11. juni 2010 Hei, sitter å river meg litt i håret ang. et skap jeg skal koble. Har en TFXP 95q som kommer inn til en effektbryter 125A, som skal gjennom målertrafo til distribusjonsblokk som fordeles til inntak og måleromkobler. Saken er den at skapet mitt et SIP kl II skap er dobbeltisolert. Holder dette meg unna kravet til dobbeltisolerte kabler i tavlen? Hvordan blir det med kablene som skal til måleromkobleren? Må disse dobbeltisoleres da målerplaten er av metall? Håper på kjappe svar... Lenke til kommentar
Glennski Skrevet 28. juni 2010 Del Skrevet 28. juni 2010 Hei. Dersom skapet er dobbeltisolert bortfaller kravet om klasse II kabler intert i skapet. Det vil være å anbefale å allikevel træ på kortslutningstrømpe rundt lederne på TFXP kabelen etter at den er avmantlet. Det med at målerbrettet er av metall er en vurderingssak der og da. Hvordan sitter målerbrettet til i forhold til tilfeldig berøring? Lenke til kommentar