Gå til innhold

dobbeltisolerte kabler i dobbeltisolert skap?


Anbefalte innlegg

Hei, sitter å river meg litt i håret ang. et skap jeg skal koble.

Har en TFXP 95q som kommer inn til en effektbryter 125A, som skal gjennom målertrafo til distribusjonsblokk som fordeles til inntak og måleromkobler.

Saken er den at skapet mitt et SIP kl II skap er dobbeltisolert. Holder dette meg unna kravet til dobbeltisolerte kabler i tavlen? Hvordan blir det med kablene som skal til måleromkobleren? Må disse dobbeltisoleres da målerplaten er av metall?

 

Håper på kjappe svar...

Lenke til kommentar
  • 3 uker senere...
Videoannonse
Annonse

Hei.

Dersom skapet er dobbeltisolert bortfaller kravet om klasse II kabler intert i skapet.

Det vil være å anbefale å allikevel træ på kortslutningstrømpe rundt lederne på TFXP kabelen etter at den er avmantlet. Det med at målerbrettet er av metall er en vurderingssak der og da. Hvordan sitter målerbrettet til i forhold til tilfeldig berøring?

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...