Har en ups, HP R5500.

 

Bryteren "battery circuit breaker" ble skrudd på, for så å gå ned igjen etter kort tid.

 

Bryteren er av typen AIRPAX LEL111

http://airpax.sensat...re/pdfs/ial.pdf

 

659806.jpeg

ser slik ut, men med en "slave" på begge sidene.

 

 

Nå kan ikke bryteren lengre skrus på, den går opp (men nesten uten motstand, virker som en fjær holder litt på den) så går den rett ned igjen.

 

De andre to bryterene av ca. samme type kan skrus av og på uten problemer.

 

 

Er det noe sikring eller noe i disse bryterene som gjør at de kan koble ut og ikke kan kobles inn igjen etter en tid?

Er bryteren defekt?

Endret av Goggen90
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Nei, det er ingen 'timer' i en slik sikring.

Det er beskrivelsen av "nesten uten motstand" som får meg til å tro at den er defekt. Det skal være en godt følbar kraft mot å løfte hendelen, og et 'knepp' når den kommer helt opp. Når det er borte så virker det som et mekanisk problem.