TheHawk Skrevet 22. mai 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. mai 2010 (endret) Trodde i grunnen det var vanlig at vi fikk oppgitt ik2pmin og ik3pmaks i slike sammenhenger da en elektrikker storsett aldri regner på disse tallene. Selv jeg som Tavlemontør bruker ikke disse tallene til noe spesielt da det som oftest er Ingenør/Kundekonsulent/Ansvarlig Instalatør som regner på dette. Vi som jobber på gulvet/i felt skal bare bruke dette til å sjekke at vi setter opp riktig vern i skapene/tavlene/panelene. Endret 22. mai 2010 av TheHawk Lenke til kommentar
Green01 Skrevet 22. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2010 Trodde i grunnen det var vanlig at vi fikk oppgitt ik2pmin og ik3pmaks i slike sammenhenger da en elektrikker storsett aldri regner på disse tallene. Selv jeg som Tavlemontør bruker ikke disse tallene til noe spesielt da det som oftest er Ingenør/Kundekonsulent/Ansvarlig Instalatør som regner på dette. Vi som jobber på gulvet/i felt skal bare bruke dette til å sjekke at vi setter opp riktig vern i skapene/tavlene/panelene. Jeg vil bare være forberedt på det meste Jeg tviler egentlig på at vi kommer til og få så my beregninger, tror det mest vil være og beskrive hvordan vi vil gjøre ting og hvorfor. de utregningene vi må gjøre tror jeg egentlig vil være ganske enkle, men vil bare være forberedt:p Lenke til kommentar
TheHawk Skrevet 22. mai 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. mai 2010 Trodde i grunnen det var vanlig at vi fikk oppgitt ik2pmin og ik3pmaks i slike sammenhenger da en elektrikker storsett aldri regner på disse tallene. Selv jeg som Tavlemontør bruker ikke disse tallene til noe spesielt da det som oftest er Ingenør/Kundekonsulent/Ansvarlig Instalatør som regner på dette. Vi som jobber på gulvet/i felt skal bare bruke dette til å sjekke at vi setter opp riktig vern i skapene/tavlene/panelene. Jeg vil bare være forberedt på det meste Jeg tviler egentlig på at vi kommer til og få så my beregninger, tror det mest vil være og beskrive hvordan vi vil gjøre ting og hvorfor. de utregningene vi må gjøre tror jeg egentlig vil være ganske enkle, men vil bare være forberedt:p Er bedre å være godt forberedt Menne man kan jo se litt på Vår 09 eksamen fra NELFO sine sider her. Der står det hva de ønsker i bygningen, men det er ikke dette de er ute etter i spørsmålet, der vil de at du skal utrede for Sikkerhet før, under og etter jobben Riktig nok står det i denne eksamen FEL. Mens det er FSE som er gjeldene atm. Lenke til kommentar
Lickmastr Skrevet 23. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2010 Zytre finner du i en tabell. Montørhandboka side 139 Lenke til kommentar
Slippers Skrevet 23. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2010 (endret) Det kan også være lurt å ta med noe om kortslutningsbeskyttelse. t=K2*S2/I2 t=varighet S=ledertverrsnitt I=kortslutningsstrøm K=konstant av ledermateriale og isolasjon tabell 43A i nek s.110 ved å beregne dette ser man om vernet oppfyller kravene til utkobblingstid ved kortslutning. Kan være ok å beregne dette sammen med kortslutningsberegning *edit Husk også Nek 434.5.2 når det gjelder kortslutninger kortere enn 0,1s skal kabelens K2*S2 være større enn den maksimale energien som kan alippe igjennom vernet I2*t dett oppgis av utstyrsleverandøren/produsent. Endret 23. mai 2010 av Slippers Lenke til kommentar
techniec Skrevet 23. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2010 Det kan også være lurt å ta med noe om kortslutningsbeskyttelse. t=K2*S2/I2 t=varighet S=ledertverrsnitt I=kortslutningsstrøm K=konstant av ledermateriale og isolasjon tabell 43A i nek s.110 ved å beregne dette ser man om vernet oppfyller kravene til utkobblingstid ved kortslutning. Kan være ok å beregne dette sammen med kortslutningsberegning *edit Husk også Nek 434.5.2 når det gjelder kortslutninger kortere enn 0,1s skal kabelens K2*S2 være større enn den maksimale energien som kan alippe igjennom vernet I2*t dett oppgis av utstyrsleverandøren/produsent. hei hva er kravet til utkoblingstid ved tn og it??? Lenke til kommentar
pOOf Skrevet 23. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2010 Skal man følge nye regler hvis man bytter ut gammelt utstyr med nytt i et gammelt hus? Lenke til kommentar
Thomas01 Skrevet 23. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2010 Hei vil tru at det kanskje er ventilasjonsanlegg. co-2 målere i rom. Da vil motorene ikke trenge å gå så hardt hvis det ikke er folk i rommene. Nattsenking på temperatur og ventilasjon. Er det noen som har smørbrødoppsett på feilretting og feilsøking? Lenke til kommentar
Thomas01 Skrevet 23. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2010 Stemmer det at samtidighetsfaktoren i en enebolig er på 0,5? PÅ en bedrift kan det være forskjellig fra bedrift til bedrift. Jeg har montert en del varmepumper . Tru om sensoren blir å like eller misslike det hvis man bruker det som oppvarming ? Lenke til kommentar
TheHawk Skrevet 23. mai 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. mai 2010 (endret) Du kan jo bruke det, men det er en sånn både og pga det er størrelsen på boligen som avgjør hvor dyr pumpen blir Endret 23. mai 2010 av TheHawk Lenke til kommentar
Lickmastr Skrevet 23. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2010 Fra fjordårets oppgave: Oppgave 2 D Lag nødvendig dokumentasjon for kursen til kompressoren. Hva menes egentlig med denne oppgava? Tenker de bare på størrelse av vern og kabel, eller tenker de full pakke, med styrestrømskjema og alt som tilhører? Lenke til kommentar
linnka Skrevet 23. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2010 hOY! Hva kan være feilen på en generator dersom du måler 14 Ohm mellom ALLE viklingene? Lenke til kommentar
Slippers Skrevet 23. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2010 Det kan også være lurt å ta med noe om kortslutningsbeskyttelse. t=K2*S2/I2 t=varighet S=ledertverrsnitt I=kortslutningsstrøm K=konstant av ledermateriale og isolasjon tabell 43A i nek s.110 ved å beregne dette ser man om vernet oppfyller kravene til utkobblingstid ved kortslutning. Kan være ok å beregne dette sammen med kortslutningsberegning *edit Husk også Nek 434.5.2 når det gjelder kortslutninger kortere enn 0,1s skal kabelens K2*S2 være større enn den maksimale energien som kan alippe igjennom vernet I2*t dett oppgis av utstyrsleverandøren/produsent. hei hva er kravet til utkoblingstid ved tn og it??? Kravet varierer etter hvilken kabel du bruker. Nek 434.5.2 sier Enhver strøm som er forårsaket av en kortslutning ett eller annet sted i kretsen skal brytes før tillat grensetemperatur for vedkommende leder nås Lenke til kommentar
Slippers Skrevet 23. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2010 (endret) Skal man følge nye regler hvis man bytter ut gammelt utstyr med nytt i et gammelt hus? Hvis du kun bytter utstyr f.eks fra Uz til automater. er det definert som vedlikehold og gjeldende krav er fra oprinnelig installasjon, fordi en norm ikke har tilbakevirkende kraft. hvis du utvider ved å lage en ny kurs er det nye krav som gjelder. Se side 15 i Elsikkerhet nr.62 det finner du her og side 7 i Elsikkerhet nr 63 det finner du her Dette kan du ta utskrift av og ta med deg på eksamen Endret 23. mai 2010 av Slippers Lenke til kommentar
aavar Skrevet 23. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2010 (endret) Siden ingen andre gjør det så kan jeg like gjerne hive ut det jeg har skrevet i min forberedelse... om det er relevant eller korrekt er jeg ikke sikker på... Jeg gikk selv ut fra skolen i 2002 så må si jeg sliter med dette... http://dl.dropbox.com/u/282798/Motorstart_startstrom_5_7ganger_merk_.rtf Og her er en link til en spotifyliste for å roe nervene (hvis man liker lounge/electronica/chill da): Spotifylink Endret 23. mai 2010 av aavar Lenke til kommentar
Slippers Skrevet 23. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2010 Siden ingen andre gjør det så kan jeg like gjerne hive ut det jeg har skrevet i min forberedelse... om det er relevant eller korrekt er jeg ikke sikker på... Jeg gikk selv ut fra skolen i 2002 så må si jeg sliter med dette... http://dl.dropbox.com/u/282798/Motorstart_startstrom_5_7ganger_merk_.rtf Og her er en link til en spotifyliste for å roe nervene (hvis man liker lounge/electronica/chill da): Spotifylink Du har gjort en bra jobb, jeg vil tro du kommer langt med dette. Lenke til kommentar
techniec Skrevet 23. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2010 vet noen om det er lov til å ta med seg 5 sikre heftet ? Lenke til kommentar
Slippers Skrevet 23. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2010 vet noen om det er lov til å ta med seg 5 sikre heftet ? Jeg har tenkt å ta det med. hadde det med på vk1 eksamen også Lenke til kommentar
aavar Skrevet 23. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2010 (endret) vet noen om det er lov til å ta med seg 5 sikre heftet ? Jeg har tenkt å ta det med. hadde det med på vk1 eksamen også 5-sikre heftet? Er det noe man kan finne på nettet? Forøvrig sa min "lærer" at man kan ta med omtrent hva man vil utenom lærebøker og egenskrevne notater (utenom det ett eller to ark). PS: Noen som vet hvordan man regner kvadratrot på sånn gammel fancy casiocalk? CFX-9800G Edit: Dette? 5 sikre Endret 23. mai 2010 av aavar Lenke til kommentar
TheHawk Skrevet 23. mai 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. mai 2010 Har sett etter det hefte en stund så takker for det! Veldig bra forberedelse aavar Har notert en god del av det samme, men har også tatt med meg litt om lysberegning Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå