Gå til innhold

Hvordan skal jeg koble dette, med PLS?


Anbefalte innlegg

Heisann

 

Her er et bilde

 

http://img683.imageshack.us/i/pls.png/

 

Lurer på noen ting, det meste står på bilde av informasjon som trengst.

 

Når bimetallet løser ut skal 10.05 og 10.06 gå høy, då begynder lampen å lyse og sirenen å hyle.

Lampen skal lyse helt til bimetallet blir kaldt igjen, men sirenen skal man kunne slå av via en bryter.

 

Men har et problem, eller lurer på om det er noe problem. Viss den NO kontakten som kommer ut av KEEP 10.06 er en NC kontakt, som får 10.06 (Sirenen) til og stoppe, vil den da stoppe og når du slipper bryteren vil den forsatt være av, nå snakker vi om sirenen?

 

Eller må vi ta i bruk noen virtuelle utganger?

 

Hadde satt stor pris på litt hjelp.

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Heisann

 

Her er et bilde

 

http://img683.imageshack.us/i/pls.png/

 

Lurer på noen ting, det meste står på bilde av informasjon som trengst.

 

Når bimetallet løser ut skal 10.05 og 10.06 gå høy, då begynder lampen å lyse og sirenen å hyle.

Lampen skal lyse helt til bimetallet blir kaldt igjen, men sirenen skal man kunne slå av via en bryter.

 

Men har et problem, eller lurer på om det er noe problem. Viss den NO kontakten som kommer ut av KEEP 10.06 er en NC kontakt, som får 10.06 (Sirenen) til og stoppe, vil den da stoppe og når du slipper bryteren vil den forsatt være av, nå snakker vi om sirenen?

 

Eller må vi ta i bruk noen virtuelle utganger?

 

Hadde satt stor pris på litt hjelp.

Du bør kunne ta deg et norsk kurs for å gjøre deg bedre forstått. Hvis du programmerer med en åpen kontakt i programmet må den være koblet NC fysisk (noe som du har gjort ut i fra teksten). Ja den vil stoppe og bryteren vil fortsatt være av når man slipper bryteren.

 

Tegningen var forøvrig dårlig.

Endret av Joker91
Lenke til kommentar

Du vil få et problem med den sirena, slik du har gjort det. Hvis 0.07 er en impulsbryter vil sirena starte å hyle igjen når du slipper knappen. Det er i allefall det som skjer i simuleringen i CX-programmer.

For å unngå dette kan du sette inngangen til bimetallet til å føle på positiv flanke (differentiate up) for å sette KEEP 10.06.

Eller så har jeg missforstått hele problemet.

 

Uansett, hvis sirena skal få signal for å slutte å hyle, kan du fortsatt gjøre det på to måter. Enten bruke utgangen direkte, eller koble den over et relé hvor du bruker en NC kontakt.

Bruker du utgangen direkte må du sette 0.07 som betingelse for å sette KEEP 10.06 og 0.06 for å resete den. Fortsatt med føling på positiv flanke.

Bruker du ikke føling på flanke er du nødt til å bruke minnebit, eller virtuelle utganger som du kaller det.

 

Dette skal være rett, så fremst jeg har forstått problemstillingen din.

Endret av Dj_eLmO
Lenke til kommentar
  • 3 uker senere...

Her setter du utgangen (10.05) for lampa høy, så fremt bimetallet er satt.

Så setter du en holdekrets med bryter som bryter utgangen (10.06) for sirenen.

 

-----|bimetall|------------------------(10.05)--- 'Lys

 

-----|10.05|---------|bryter|----------(10.06)--- 'Sirene

.........................|

-----|10.06|------

 

Dette er en kjapp og enkel måte. Eller du kan bruke SET minne og så RESETT minne.

Er dette skoleoppgave, kan du gjøre dette kult med å lage en funksjonsblokk...

 

Lykke til

Endret av Andybr
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere