Glennski Skrevet 26. april 2010 Del Skrevet 26. april 2010 Hei. På e-verks meldingene blir det oppgitt Ik3maks og Ik2polmin. De er greie, men hva betyr det at cos phi min er 0,94 f.eks.? Er det fordi at foranliggende nett består av noen induktive laster og ikke ren resisitv last? Samme med Ik3maks. Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 26. april 2010 Del Skrevet 26. april 2010 Det betyr bare at det er mye mer aktivt effekt-tap i lederne i forhold til reaktivt effekttap. Lenke til kommentar
Glennski Skrevet 26. april 2010 Forfatter Del Skrevet 26. april 2010 Det betyr bare at det er mye mer aktivt effekt-tap i lederne i forhold til reaktivt effekttap. Kunne du forklart det litt nærmere? Lenke til kommentar
ChrML Skrevet 27. april 2010 Del Skrevet 27. april 2010 Er fordi det ikke kun er aktiv resistans i kabelen foran, den har også reaktiv resistans. Derfor kaller vi det ikke resistansen til foranliggende nett, men impedansen. Den aktive resistansen i nettet foran er rett og slett motstanden i kabelen. Den reaktive resistansen er forårsaket av magnetfeltet som dannes rundt. Laget en skisse her: Ik3pmaks er bare maks mulig kortslutningsstrøm i en fordeling. Har du Ik3pmaks i foranliggende fordeling kan du regne ut en ny Ik3pmaks for en underfordeling. Ik2pmin er minste mulig kortslutningsstrøm i en fordeling eller i enden av en kurs. Alle disse kortslutningsstrømmene blir lavere jo dypere inn i anlegget vi går og er nødvendig for å beregne kabel og vern til et forbruk. Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå