Alle sikringsavganger gange samtidighetsfaktor. Samtidighetsfaktoren skal bestemmes av byggherre men det finnes eksempler i montörhåndboka.

 

Samtidighetsfaktoren er en faktor for å beregne hvor mye hele anlegget trekker, med tanke på hvor sannsynlig det er at alle sikringene ligger inne samtidig.

 

 

F.eks.

 

En leilighet

Bad, soverom, gang 16A

Stue 16A

Kjökken 20A

Samtidighetsfaktor: 0.7

 

OV-Vern > (16A + 16A + 20A) x 0.7

 

Har ikke kalkulator her men du skjönner tegninga?

 

 

 

Hilsen Birger i Gran Canaria :D