Hvorfor måler man noen ganger 230 mellom fase og jord og andre ganger 0V

Det optimale er vel 137V.

Er det på grunn av impedans i foranliggende nett?

Hvordan fungerer dette?

Gjelder dette også ved TT nett?

Hva med TN? Der vil det alltid være 230V til fase-jord pga N-leder?

 

Trenger en god forklaring.

 

Takk.

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

I IT nett, vil man måle 230V mellom fase og jord, ved jordfeil på en av de andre fasene. Og 0V ved jordfeil på fasen man måler mot.

Du har helt rett i at det ideelt sett skal være 137V mellom fase og jord.

I TN vil man alltid måle 230V mellom fase og jord, da første jordfeil vil gi en jordsluttningsstrøm som er stor nok til å løse ut vernet.