Glennski Skrevet 7. april 2010 Del Skrevet 7. april 2010 Hvorfor måler man noen ganger 230 mellom fase og jord og andre ganger 0V Det optimale er vel 137V. Er det på grunn av impedans i foranliggende nett? Hvordan fungerer dette? Gjelder dette også ved TT nett? Hva med TN? Der vil det alltid være 230V til fase-jord pga N-leder? Trenger en god forklaring. Takk. Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 7. april 2010 Del Skrevet 7. april 2010 I IT nett, vil man måle 230V mellom fase og jord, ved jordfeil på en av de andre fasene. Og 0V ved jordfeil på fasen man måler mot. Du har helt rett i at det ideelt sett skal være 137V mellom fase og jord. I TN vil man alltid måle 230V mellom fase og jord, da første jordfeil vil gi en jordsluttningsstrøm som er stor nok til å løse ut vernet. Lenke til kommentar