mtpower Skrevet 6. april 2010 Del Skrevet 6. april 2010 Trenger hjelp til dette: 9 stk vern er montert i et 3 fasefordeling. Nette er IT-nett. 3stk 10A-vern 5stk 16A-vern 1stk 20A-vern a) Beregn overbelastvernet hvis nettet er et IT-nett. Bruk samtidighetsfaktoren 0,4. b) Beregn overbelastvernet hvis nettet er et TN-nett. Bruk samtidighetsfaktoren 0,4. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1218702-elektro-overbelastningsvern/
mtpower Skrevet 17. april 2010 Forfatter Del Skrevet 17. april 2010 Bump Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1218702-elektro-overbelastningsvern/#findComment-15521410
Thomas. Skrevet 17. april 2010 Del Skrevet 17. april 2010 (endret) Formelen står i EL-energi boka. For IT-nett: Formelen var, om jeg ikke husker feil: (Ikurs1 + Ikurs2 osv..)/3 I ditt tilfelle: ((10*3)+(16*5)+(20*1)) = (30A + 80A + 20A)/3 = 130A/3 = 43,33 = 44 A. For TN-nett: Del på roten av 3(1,73) istedenfor 3. Usikker på om man skal runde svaret opp eller ned. Endret 17. april 2010 av Thomas. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1218702-elektro-overbelastningsvern/#findComment-15521415