Gå til innhold

Jordfeil i IT-nett


Anbefalte innlegg

Hei.

Kajpt spørsmål: Vil en jordfeil i en IT-installasjon berøre andre brukere på trafoen dersom alle er forsynt via luftstrekk?

Da er man jo i praksis ikke i kontakt med naboens jord.

 

Eventuelt hvorfor?

Endret av Glennski
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Jord, det heter jord for vi bor på jordkloden, alle er tilknyttet felles jord..

(de fleste vertfall, finnes noen unntak men de har folk med hvite frakker rundt seg)

 

Så ja, har du eller noen en jordfeil påvirker det alle på samme trafo, har du eller andre i nabolaget jordfeil, få den rettet, i går!

 

Om man ikke vet hvem som har jordfeil ringer man nettselskapet og får de til å komme ut å måle hvilken avgreining/abonnement som har feilen og gir eieren påpakning om retting...

 

Hilsen

Elektriker

Lenke til kommentar

Det har ikke noe å si om det er luftstekk eller ikke. Du har uansett lokal jording i de fleste IT-nett. Hence IT.

Du har også kontakt med naboens jording, i og med at du også er jordet. Bakken leder også strøm, det er derfor man kan jorde et anlegg.

Endret av Dj_eLmO
Lenke til kommentar

som regel ligger hus i umiddelbar nærhet på samme trafo, hvis ikke er nok sjangsen liten for at du får noe påvirkning.

 

det kan forklares med at en transformator er et galvanisk skille, dvs du vil ikke kunne få samme jordfeilen på begge sider. (av trafoen)

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...