Blax Skrevet 3. mars 2010 Del Skrevet 3. mars 2010 Heisann. Driver og skal koble downlights med trafo. Det er 3 downlights, hvor jeg har trafoen i den første spotkassen, og det er ca 1,5m til den siste downlighten Spørsmålet mitt er : Jeg går med PLS90 kabel til den neste downlighten, kan jeg da koble meg inn på denne downlighten i midten for så å gå videre til den siste? Er dette mulig? Eller MÅ jeg gå med kabel fra begge downlightene og inn til trafo? første downlight "to kabelender" "siste downlight" trafo----------x---------------x---------------x trafoen ligger forøvrig i spotkassen til downlight nr 1. Lenke til kommentar
chrisege Skrevet 3. mars 2010 Del Skrevet 3. mars 2010 (endret) Du må gå med kabel fra begge downlightene og inn til trafo. Edit: Skrivefeil Endret 3. mars 2010 av chrisege Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 3. mars 2010 Del Skrevet 3. mars 2010 (endret) Problemet som kan oppstå om du følger planlagt metode er at trafoen har koblingspunkt for 3 spotter, noe som gjør at belastningen per koblingsterminal blir slik designeren av trafoen har tengt. Ved å koble bare en kabel ut av trafoen kan man får overoppheting av koblingspunktet som nå har 3 ganger så stor belastning en om man har 1 kabel til hvær som i sin tur kan føre til at koblingspunktet brenner av. Det andre problemet er at du vil få forskjell i lyset fra de 3 spottene grunnet spenningsfall i kabelen der den første vil lyse slik den skal, den neste svakere og den siste enda litt svakere. I et 230V anlegg er dette neglesjerbart grunnet ubetydelige strømmer men med bare 12V er det et reelt problem der hver spott trekker 3A. Endret 3. mars 2010 av perpyro Lenke til kommentar
Blax Skrevet 3. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2010 Flott! Var faktisk det jeg tenkte, men måtte forhøre meg. Da blir det kabel i fra hver Downlight. Lenke til kommentar
comsy Skrevet 4. mars 2010 Del Skrevet 4. mars 2010 perpyro har rett, men i praksis er det ikke noe betydelig å se i forhold til spenningsfall med så få. De fleste trafoer tåler også maks last på en klemme. Men uansett så er det mest "riktig" å gjøre det på den måten med en kabel til hver fra trafo. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 5. mars 2010 Del Skrevet 5. mars 2010 Angående spenningsfall kan det godt hende det er neglesjerbart men brente koblingsklemmer i trafo grunnet denne type kobling, det har jeg sett flere ganger. Lenke til kommentar
KVTL Skrevet 5. mars 2010 Del Skrevet 5. mars 2010 Riktig som perpyro skriver, kan fort bli overopphetet. Selv om det står 12v på produktet så betyr det ikke at det er mindre brannfarlig for det. Lenke til kommentar
comsy Skrevet 5. mars 2010 Del Skrevet 5. mars 2010 nei da, dere har rett. Men de fleste (mulig ikke alle) tåler max last på en klemme. Brente klemmer skyldes oftere feil moment eller avkappede kordeler i de tilfellene jeg har vært borti. Men vi er forsåvidt enige, så spiller ingen rolle Lenke til kommentar