JonasOls1 Skrevet 25. februar 2010 Del Skrevet 25. februar 2010 Lurte på om noen viste svare på dette En asynkronmotor med 2 polpar er tilkoblet 230 V/50 Hz. Beregn synkront turtall. har sittet i en time og google og lest i boken men finner det ikke ut... Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 26. februar 2010 Del Skrevet 26. februar 2010 (endret) Lurte på om noen viste svare på dette En asynkronmotor med 2 polpar er tilkoblet 230 V/50 Hz. Beregn synkront turtall. har sittet i en time og google og lest i boken men finner det ikke ut... v= 60xf / n v er omdreininger pr. min. f er nettfrekvensen, n er antall polpar. Tallet 60 er en faktor for å få svaret ut i rpm. istedet for omreininger pr. sekund. Endret 26. februar 2010 av Dj_eLmO Lenke til kommentar