Gå til innhold
Spørsmål om hus eller oppussing? Still spørsmål her! ×

Problemer med Elko-dimmer (Elko 1000GLE)


Anbefalte innlegg

Hei

 

Har et gutterom med 14stk 35W halogenspottere, som er koblet til en standard 1000w elko dimmer (Elko 1000GLE).

På denne dimmeren har nå potmeteret tatt kvelden. Regulering virker som det skal men bryteren vil ikke låse seg i av posisjon.

Verdien på potmeteret er 100K

 

Er dette potmeteret standard for alle elko-dimmere i samme serie?

Synes prisen på ny 1000W dimmer er litt drøy (kr1200+), billigere å få tak i et potmeter fra en annen bryter..

 

Vet ikke hvor mye effekt trafoene trekker kan vel hende jeg klarer meg med en "svakere" dimmer hvis jeg må kjøpe ny? Ser det står oppgitt max belastning ved halogen på dimmere og dette er kanskje inkludert trafo?

 

Takker for svar :)

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
Det er på ingen måte tillatt å modifisere elektriks utstyr! kjøp ny dimmer!

35*14=490 så det holder med 630GLE (el.nr 1471452)

 

Kjenner til reglene, ikke dermed sagt det det ikke er forsvarlig. For mye bruk og kast nå til dags :no:

Ser 630GLE har max 600VA.

Er dette nok til pærer med trafoer?

Endret av OKHaz
Lenke til kommentar

man beregner utfra total pære effekt, det er såpass lite effekttap i en elektronisk trafo at man kan se bort fra det (dog greit å ha litt margin)

14 lyskilder à 35W = 490W når dimmeren tåler 600 er det god margin.

 

og jo grunnen til at reglene er der er fordi det ikke er forsvarlig.

Endret av SirAmp
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×