Sultana007 Skrevet 27. november 2009 Del Skrevet 27. november 2009 (endret) Hei Jeg lurte på er det noe krav på hvor høyt skal stikk-kontakt til vaskemaskin sitte ? Det jeg vet er at det skal være utafor Sone 2 uansett hva eller høyde over 2.25m Men, hva om jeg er utafor sone 2, hvor høyt sitter det normalt ? Edit: Vet noen som noen nettsider hvor jeg kan søke etter El nr ? Endret 27. november 2009 av Sultana007 Lenke til kommentar
DataFjotten Skrevet 27. november 2009 Del Skrevet 27. november 2009 Vanlig å plassere de på 1,10 over gulv. Ikke lov å montere stikk i noen av sonene utenom stikk til barbermaskin og stikk som er forsynt fra SELV-kretser. (12v) www.onninen.no har katalog på nett som du kan søke el.numme på. Lenke til kommentar
Sultana007 Skrevet 28. november 2009 Forfatter Del Skrevet 28. november 2009 Fant ikke noe på www.onninen.no prdukte jeg ser etter er fra ABB, trappelys Lenke til kommentar
Gsx1000r Skrevet 28. november 2009 Del Skrevet 28. november 2009 Du kan montere stikkontakt så nærme som 120cm fra dusjhodet. høyde er det ingen restriskjoner på. 120 er forresten utenfor sone 2. Lenke til kommentar
Sultana007 Skrevet 28. november 2009 Forfatter Del Skrevet 28. november 2009 mhm, hvor er det man pleier å sette stikk-kontakt til vaskemaskinen egentlig? hos meg sitter det ca 1.80 m fra gulvet Lenke til kommentar
Gsx1000r Skrevet 28. november 2009 Del Skrevet 28. november 2009 rundt 170 fra gulvet omtrent, men kommer jo helt ann på om man skal ha vaskemaskin og tørketrommel over hverandre f.eks. så blir jo å plassere etter eget ønske. så lenge den er 120 fra dusjhodet så spiller det ingen rolle hvor man setter den. Lenke til kommentar
Sultana007 Skrevet 28. november 2009 Forfatter Del Skrevet 28. november 2009 (endret) stemmer nok det, i montørhondboka står det <<Stikk-kontakter må monteres utenfor sone 1 og 2 og har ingen definert minstehøyde. En pratisk montasjehøyde vil i de fleste tilfeller være 1 m og oppover>> (side 215) Endret 28. november 2009 av Sultana007 Lenke til kommentar
Sopps Skrevet 1. desember 2009 Del Skrevet 1. desember 2009 stemmer nok det, i montørhondboka står det<<Stikk-kontakter må monteres utenfor sone 1 og 2 og har ingen definert minstehøyde. En pratisk montasjehøyde vil i de fleste tilfeller være 1 m og oppover>> (side 215) bruk nek-400 heller. her står alt om baderom. Nek-400 701 Lenke til kommentar
DataFjotten Skrevet 2. desember 2009 Del Skrevet 2. desember 2009 Montørhånboka er et utdrag fra NEK 400 da. Så spiller jo ingen rolle hvilken man leser i. Står jo litt mer utfyllende i NEK, men det viktigste står også i montørhåndboka Lenke til kommentar
Pronto Skrevet 12. desember 2009 Del Skrevet 12. desember 2009 Enkelt sagt..en skal ikke kunne stå i dusjen og kunne rekke bort til stikkontakten. Lenke til kommentar