Gå til innhold
Trenger du skole- eller leksehjelp? Still spørsmål her ×

Eksamen Elektriker TIPS?


Anbefalte innlegg

Hei, jeg skal ha eksamen i Elektriker faget, vk1.

 

Har fått forberedelses del, og trenger tips hva jeg skal skrive på notat ark..

 

TEMA:

 

Du er ansatt i et firma som har en del elektrikeroppdrag på et industriområde. Blant de

oppdrag du skal være med på er ombygging av et steinknuseranlegg med siloer og

transportband. Du skal også være med på planlegging av de elektriske installasjonene for et

møbelsnekkerfirma som skal flytte inn i deler av et stort industrilokale.

 

På steinknuseranlegget har eieren en del forslag til bedring av sikkerheten som han vil

diskutere med deg.

 

 

 

Eieren av møbelsnekkerfirmaet skal flytte inn i et gammelt lokale som han har tenkt å innrede

med rom for:

 

 

Verkstedlokaler

Lager

Dusj og toalettanlegg

Kontor

Garderobe

 

Eieren har laget en skisse over hvordan han kan tenke seg å fordele rommene, og du skal

være med på planlegging av det elektriske anlegget.

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
Hei, jeg skal ha eksamen i Elektriker faget, vk1.

 

Har fått forberedelses del, og trenger tips hva jeg skal skrive på notat ark..

 

TEMA:

 

Du er ansatt i et firma som har en del elektrikeroppdrag på et industriområde. Blant de

oppdrag du skal være med på er ombygging av et steinknuseranlegg med siloer og

transportband. Du skal også være med på planlegging av de elektriske installasjonene for et

møbelsnekkerfirma som skal flytte inn i deler av et stort industrilokale.

 

På steinknuseranlegget har eieren en del forslag til bedring av sikkerheten som han vil

diskutere med deg.

 

 

 

Eieren av møbelsnekkerfirmaet skal flytte inn i et gammelt lokale som han har tenkt å innrede

med rom for:

 

 

Verkstedlokaler

Lager

Dusj og toalettanlegg

Kontor

Garderobe

 

Eieren har laget en skisse over hvordan han kan tenke seg å fordele rommene, og du skal

være med på planlegging av det elektriske anlegget.

 

 

Dette er nøyaktig samme oppgaven jeg skal opp til!!!

Endret av bayney80
Lenke til kommentar
Hei, jeg skal ha eksamen i Elektriker faget, vk1.

 

Har fått forberedelses del, og trenger tips hva jeg skal skrive på notat ark..

 

TEMA:

 

Du er ansatt i et firma som har en del elektrikeroppdrag på et industriområde. Blant de

oppdrag du skal være med på er ombygging av et steinknuseranlegg med siloer og

transportband. Du skal også være med på planlegging av de elektriske installasjonene for et

møbelsnekkerfirma som skal flytte inn i deler av et stort industrilokale.

 

På steinknuseranlegget har eieren en del forslag til bedring av sikkerheten som han vil

diskutere med deg.

 

 

 

Eieren av møbelsnekkerfirmaet skal flytte inn i et gammelt lokale som han har tenkt å innrede

med rom for:

 

 

Verkstedlokaler

Lager

Dusj og toalettanlegg

Kontor

Garderobe

 

Eieren har laget en skisse over hvordan han kan tenke seg å fordele rommene, og du skal

være med på planlegging av det elektriske anlegget.

 

 

Dette er nøyaktig samme oppgaven jeg skal opp til!!!

 

Hva har du skrevet på notat ark da?? noen gode tips???

 

Har du en mail adr ? Så kan vi utveksle notater osv?? :)

Lenke til kommentar
Hei, jeg skal ha eksamen i Elektriker faget, vk1.

 

Har fått forberedelses del, og trenger tips hva jeg skal skrive på notat ark..

 

TEMA:

 

Du er ansatt i et firma som har en del elektrikeroppdrag på et industriområde. Blant de

oppdrag du skal være med på er ombygging av et steinknuseranlegg med siloer og

transportband. Du skal også være med på planlegging av de elektriske installasjonene for et

møbelsnekkerfirma som skal flytte inn i deler av et stort industrilokale.

 

På steinknuseranlegget har eieren en del forslag til bedring av sikkerheten som han vil

diskutere med deg.

 

 

 

Eieren av møbelsnekkerfirmaet skal flytte inn i et gammelt lokale som han har tenkt å innrede

med rom for:

 

 

Verkstedlokaler

Lager

Dusj og toalettanlegg

Kontor

Garderobe

 

Eieren har laget en skisse over hvordan han kan tenke seg å fordele rommene, og du skal

være med på planlegging av det elektriske anlegget.

 

 

Dette er nøyaktig samme oppgaven jeg skal opp til!!!

 

Hva har du skrevet på notat ark da?? noen gode tips???

 

Har du en mail adr ? Så kan vi utveksle notater osv?? :)

 

Jeg er litt i villrede her,men du kan få mailadressen min ja.kanskje vi kan finne på noe sammen;)[email protected]

Lenke til kommentar
Sendte deg en mail ang. dette :)

 

 

Ikke vær redd for å dele notater, er flere her som har eksamen imorgen!

 

Skal du ha denne? tittntei

 

 

 

Har skrevet litt om låsbare sikkerthetsbrytere og nødstropp brytere, for jeg kan tenke meg at det kommer spm om det om det steinknuseanlegget.

Lenke til kommentar
Sendte deg en mail ang. dette :)

 

 

Ikke vær redd for å dele notater, er flere her som har eksamen imorgen!

 

Skal du ha denne? tittntei

 

 

 

Har skrevet litt om låsbare sikkerthetsbrytere og nødstropp brytere, for jeg kan tenke meg at det kommer spm om det om det steinknuseanlegget.

 

Har samme prøve ja, tegner utvidelsen av transportbåndene med litt mer sikkerhet nå.

Lenke til kommentar
Sendte deg en mail ang. dette :)

 

 

Ikke vær redd for å dele notater, er flere her som har eksamen imorgen!

 

Skal du ha denne? tittntei

 

 

 

Har skrevet litt om låsbare sikkerthetsbrytere og nødstropp brytere, for jeg kan tenke meg at det kommer spm om det om det steinknuseanlegget.

 

Har samme prøve ja, tegner utvidelsen av transportbåndene med litt mer sikkerhet nå.

 

Vis gjerne hvordan du tenker!!!

Lenke til kommentar

Trenger ikke sitere hvert innlegg gutta! ;)

 

Sikkerhetstiltak steinknuseranlegg:

 

- Nødstopp bryter. Velger variant med 2 klemme sett, ett NC til selve nødstoppfunksjonen, og ett NO, der jeg bruker en rød varsellampe som indikerer at nødstop er utløst.

 

- Lamper til Drift og Motorvern utløst. Drift kan være f.eks en grønn eller oransje strobe og/eller "saftblander".

 

- Sikkerhets/Servicebryter. Kobles så nære motor som mulig. Mellom kontaktor og motor på hovedstrømsskjema.

 

Verkstedslokaler:

 

- Mye støv - ytre påvirkninger AE6 - IP6X (Vanlig utførelse: IP67)

- Mekaniske støt ved innkjøring av materialer etc - ytre påvirkninger AG2.

- Vurdere høyde på utstyr - stikk monteres 150 over gulv.

 

Belysning - Styrke?

- Område B - Almennbelysning i arbeidsrom. (Rom med krevende synsoppgaver 1000-2000 lux)

- (Normale synsoppgaver - 500-1000 lux)

 

- Styring? Vurderer om ikke AV/PÅ (evt med 2pol bryter) er like så greit her.

 

Lager

- Lamper - vanlig lysrør armaturer

- Stikk, vanlig dobbelstikk (vurdere høyde, evt plassering mtp. hyller etc.)

- Varme - Genererer fordelingen nok i seg selv? (Evt panelovn. 500-800w?)

 

Dusj & Toalett

-Varmekabel i dusj? Beregningsmetoder.

- Lys - Kapsling i dusj IP44 om takhøyde under 225cm.

- Stikk - Også IP 44 i Sone 1

- Soner i våtrom.

 

Garderobe

- Evt. stikk for hårføner?

- Varme - VK/Stråleovn?

 

Kontor

- God belysning (Normale synsoppgaver, 500-1000lux)

- Stikk - kanaler?

- Varme - vanlige panelovner evt. varmepumpe?

- Kjøleskap/micro/koketopp)

 

 

 

Det er det jeg har så langt.. Noen kommentarer og innspill?

Lenke til kommentar
Trenger ikke sitere hvert innlegg gutta! ;)

 

Sikkerhetstiltak steinknuseranlegg:

 

- Nødstopp bryter. Velger variant med 2 klemme sett, ett NC til selve nødstoppfunksjonen, og ett NO, der jeg bruker en rød varsellampe som indikerer at nødstop er utløst.

 

- Lamper til Drift og Motorvern utløst. Drift kan være f.eks en grønn eller oransje strobe og/eller "saftblander".

 

- Sikkerhets/Servicebryter. Kobles så nære motor som mulig. Mellom kontaktor og motor på hovedstrømsskjema.

 

Verkstedslokaler:

 

- Mye støv - ytre påvirkninger AE6 - IP6X (Vanlig utførelse: IP67)

- Mekaniske støt ved innkjøring av materialer etc - ytre påvirkninger AG2.

- Vurdere høyde på utstyr - stikk monteres 150 over gulv.

 

Belysning - Styrke?

- Område B - Almennbelysning i arbeidsrom. (Rom med krevende synsoppgaver 1000-2000 lux)

- (Normale synsoppgaver - 500-1000 lux)

 

- Styring? Vurderer om ikke AV/PÅ (evt med 2pol bryter) er like så greit her.

 

Lager

- Lamper - vanlig lysrør armaturer

- Stikk, vanlig dobbelstikk (vurdere høyde, evt plassering mtp. hyller etc.)

- Varme - Genererer fordelingen nok i seg selv? (Evt panelovn. 500-800w?)

 

Dusj & Toalett

-Varmekabel i dusj? Beregningsmetoder.

- Lys - Kapsling i dusj IP44 om takhøyde under 225cm.

- Stikk - Også IP 44 i Sone 1

- Soner i våtrom.

 

Garderobe

- Evt. stikk for hårføner?

- Varme - VK/Stråleovn?

 

Kontor

- God belysning (Normale synsoppgaver, 500-1000lux)

- Stikk - kanaler?

- Varme - vanlige panelovner evt. varmepumpe?

- Kjøleskap/micro/koketopp)

 

 

 

Det er det jeg har så langt.. Noen kommentarer og innspill?

 

Dette var til stor hjelp,og ser bra ut!Har du tenkt på varme i Verkstedlokale?Lurer og på hvordan du har tenkt det med wattstyrke på armaturer,og karakteristikk og ampere på automater.

Lenke til kommentar

I verkstedet passer det nok beste med stråleovner. Varmluftsvifter funker dårlig da de vrimler opp alt støvet :p

 

Wattstyrke på armaturer gidder jeg ikke bruke mye tid på, da det sikkert ikke kommer i morgen. Blir litt for detaljert tror jeg.. Lux'en får holde. hehe

 

karakteristikk og størrelse på vern har jeg ikke tenkt stor på, men velger vel 16A-B+jfb, på de fleste forbrukskurser, bortsett fra stikkontaktene i verkstedet. her vurderer jeg C- karakeristikk grunnet ukjente belastninger.

 

mulig 16A 3fas blir aktuelt også.

Lenke til kommentar

har dere noe å dele med meg eller? Står litt fast nå. Vet ikke helt hva som kan være lurt å få med seg.. Har liksom gått igjennom hele greia flere ganger. Har jo det meste i oppslagsverk, og veit hvor jeg finner det.

 

Må være noe jeg ikke har tenkt på?

Lenke til kommentar
I verkstedet passer det nok beste med stråleovner. Varmluftsvifter funker dårlig da de vrimler opp alt støvet :p

 

Wattstyrke på armaturer gidder jeg ikke bruke mye tid på, da det sikkert ikke kommer i morgen. Blir litt for detaljert tror jeg.. Lux'en får holde. hehe

 

karakteristikk og størrelse på vern har jeg ikke tenkt stor på, men velger vel 16A-B+jfb, på de fleste forbrukskurser, bortsett fra stikkontaktene i verkstedet. her vurderer jeg C- karakeristikk grunnet ukjente belastninger.

 

mulig 16A 3fas blir aktuelt også.

 

Ikke glem at armaturene du muligens setter opp i verkstedet vil trenge C- karakeristikk vern foran seg da lasten ved oppstart vil være høy.

 

Referer også til NEK 400 der du klarer

433

434

533.2

525

535

411.3.2.2

411.6.2.01

Disse vil få score deg poeng garantert.

Lenke til kommentar

Jeg skal også ha denne i morgen.

 

Det jeg har tenkt på er lys, varme og stikk i deforskjellige rommene.

Muligens brannalarm og nødlys.

Innbrudd er utelukket tror jeg.

 

Så er det greit å ha med hva en sluttkontroll skal inneholde, kanskje får vi oppgitt resultater som vi skal vurdere.

 

Nødstopp, indikasjonslamper og sikkerhetsbrytere som er låsbare er vel det som kan gjøre på steinknuseranlegget.

 

Husk sikkerhetsbrytere både i styrestrøm og hovedstrøm!

 

Noe mer?

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...