Sultana007 Skrevet 19. november 2009 Del Skrevet 19. november 2009 (endret) Hei Det jeg vet er hvis man skal måle på Tn-anlegg så skal man ta IK2max under overbelastingsverne når man skal regne ut i fra L1 og L2 Men, hvordan er det på It anlegg ? er det samme eller skal mann måle over overbelastingsverne? 2 andre til jeg også lurte på var 1.Hva betyr As/2 (gjennomsluppetenergi.) lurte på hvordan man uttaler det ^^? 2.f.eks k"2 * S"2 / I"2 Hva er I"2 får noe ? Edit: enda en ting, Skal man måle uprioriterte OV'en eller prioriterte? eller skal mann måle begge overbelastningsvernene ? Takk Endret 19. november 2009 av Sultana007 Lenke til kommentar
Sopps Skrevet 21. november 2009 Del Skrevet 21. november 2009 k"2 * S"2 / I"2 I"2 kan vere enten ikmax eller 1kmin. husk du har 1,2 og 3 polt ikmax'er og ikmin'er. det er snakk om kortslutningsberegning her. ikke noe overbelastning. ikmax og ikmin er verdier for kortlutningstrømmer som kan oppstå. på vern står det en høg verdi som har en rekstangel rundt seg. dette er ofte 6kA, 10KA, 15KA, 30KA. Lenke til kommentar