espen0669 Skrevet 14. november 2009 Del Skrevet 14. november 2009 (endret) Hei ! Er ny på forumet og håper det er mulig å få litt help her. Går vg2/3 elektro og har fått følgende oppgave som jeg hadde håpet at noen kunne gi meg et løsninsforslag til : IK3pmax : 1500A IK2p : 540A Id : 630mA Installasjonen er forskynt med en kabels som er kortsluttningssikret med 3 x 125 A av everket i skap ute i vegen. Forsyningssystemet er IT-230 v. Det er målt 236 v på inntak. Det er ca 2 m fra overbelastningsvern via måler til kurssikringene. Spenningsfallet skal max være 3 % fra overbelastningsvern til enden av hver kurs. Ut i fra opplysningene nedenfor skal dere finne ut hvor mange kurser vi trenger og dimmensjonere overbelastningsvernet for installasjonen og beregne tverrsnitt på alle kabler på hver kurs for å tillfredstille krav til max spenningsfall. Kurs 1 og 2 Vi har en stue på ca 45m2 og vi regner med et totalforbruk på ca 4 kW til lys, stikkontakter og varme med skult forlegning. Vi trenger 2 kurser til stuen. Max lengde 28 m. Kurs 3 og 4 Komfyr på kjøkken. Dette er med en induksjonstopp og separat stekeovn. Vi må derfor ha 2 kurser, en å 20 A og en på 16 A. Max lengde 16 m. Kurs 5 Lys og øvrig stikk kjøkken må ha egen kurs 16 A. Max 17 m. Kurs 6 Vi har 3 soverom som har et forbruk på tilsammen 2,8 kW totalt dersom alle ovnene står på sammtidig. Max lengde 24 m. Kurs 7 Vi har et bad på 12m2 med varmekabler, stikk og noe lavvolt belysning. Beregn en egen kurs, 16 A, til bad. Max lengde 14 m Kurs 8 Varmtvannstank på 2000 W. 8 meter lengde. Kurs 9 og 10 På vaskerommet skal det være både vaskemaskin, tørketrommel og varmekabler på 750W i gulvet, i tillegg til noen stikk og belysning. Så vi trenger 2 stk. 16 A kurser. Lengde 12 m. Kurs 11 Utelys med fotocelle. Vi legger dette på en egen 10 A kurs. Max lengde 32 m. Kurs 12 og 13 Dette er kurser til kjeller. 2 stk 16 A. Max lengder 24 m. Dimensjoner størrelser på overbelastningsvernet og inntakskabel. Det er skjult annlegg i hele boligen og det må beregnes samtidighetsfaktor ved dim. av OV. SUPERTAKKNEMLIG FOR ALLE LØSNINGSFORSLAG ELLER ER BESKRIVELSE AV HVORDAN JEG SKAL LØSE DENNE OPPGAVEN ! (Hva er samtidighetsfaktor og hvordan regner jeg ut verdien på OV...?) Mitt eget løsningsforslag : Kurs 1 & 2 : I stuen velger jeg å legge 2 x 16 A kurser m/2,5 mm2 Cu, da det er stikkontaker på kursen. Ib = (4000/2 kurser)/ 230v Ib = 8,7 A < In = 16 A < Iz = 19,5 A deltaU = (0,0175 x 28m x 16A)/ 2,5mm2 deltaU = 3,13 v = 1,33 % OK Kurs 3 & 4 : Ved In = 20A : Ib = 20 A < In = 20 A < Iz = 26 A Det legges 4mm2 ihht NEK tab 52A-2 kol 2 deltaU = (0,0175 x 16m x 20A)/4mm2 deltaU = 1,4v = 0,61 % OK Ved In = 16 A : Ib = 16A < In = 16A < Iz = 19,5A Det legges 2,5mm2 Cu ihht. NEK tab. 52A-2 kol. 2 deltaU = (0,0175 x 16m x 16A)/2,5mm2 deltaU = 1,8v = 0,8% OK Kurs 5 : In = 16 A Ib = 16A < In = 16A < Iz = 19,5A Det legges 2,5mm2 Cu ihht. NEK tab. 52A-2 kol. 2 deltaU = (0,0175 x 17m x 16A)/2,5mm2 deltaU = 1,9v = 0,83% OK Kurs 6 : Ib = 2800w/230v Ib = 12,17A < In = 16A < Iz = 19,5A Det legges 2,5mm2 Cu ihht. NEK tab. 52A-2 kol. 2 deltaU = (0,0175 x 24m x 16A)/2,5mm2 deltaU = 2,7v = 1,17% OK Kurs 7: Ib = 16A < In = 16A < Iz = 19,5A Det legges 2,5mm2 Cu ihht. NEK tab. 52A-2 kol. 2 deltaU = (0,0175 x 14m x 16A)/2,5mm2 deltaU = 1,6v = 0,7 % OK Kurs 8 : P = 2 kW Ib = 2000/230V Ib = 8,7A < In = 10A < Iz = 14,5A Det legges 1,5mm2 Cu ihht. NEK tab. 52A-2 kol. 2 deltaU = (0,0175 x 8m x 10A)/1,5mm2 deltaU = 0,93v = 0,4% OK Kurs 9 & 10 : Ib = 16A < In = 16A < Iz = 19,5A Det legges 2,5mm2 Cu ihht. NEK tab. 52A-2 kol. 2 deltaU = (0,0175 x 12m x 16A)/2,5mm2 deltaU = 1,34 = 0,6% OK Kurs 11 : Ib = 10A < In = 10A < Iz = 14,5A Det legges 1,5mm2 Cu ihht. NEK tab. 52A-2 kol. 2 deltaU = (0,0175 x 32m x 10A)/1,5mm2 deltaU = 3,73v = 1,6% OK Kurs 12 & 13 Ib = 16A < In = 16A < Iz = 19,5A Det legges 2,5mm2 Cu ihht. NEK tab. 52A-2 kol. 2 deltaU = (0,0175 x 24m x 16A)/2,5mm deltaU = 2,7v = 1,17 % OK Ihht. FEL s.118 blir samtidighetsfaktoren i dette tilfelle 0,5 Ihht. FEL s.75 : Iov = (samtidighetsfaktor x sum av kurssikringer)/1,732 (rota av 3) Iov = (0,5 x 190A)/1,732 Iov = 54,8 A Det velges et OV på 63A Ib = 54,8 < In = 63A < Iz = 73A OK !! Ihht. NEK tab.52A-4 kol.2 legges det en inntakskabel på 25mm2 Cu SER DETTE GREIT UT...? Hvis ikke, så mottas korreksjoner med takk Endret 15. november 2009 av espen0669 Lenke til kommentar
espen0669 Skrevet 17. november 2009 Forfatter Del Skrevet 17. november 2009 Inntakskabelen er av typen PEX og dermed brukes tabell 52A5 kol. 3. Det betyr at Iz = 68 og det vil kunne brukes 16mm2 Cu. Iz ved Al. blir 76 som betyr at AL 25mm2 godkjennes. Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå