Hei ! Er ny på forumet og håper det er mulig å få litt help her. Går vg2/3 elektro og har fått følgende oppgave som jeg hadde håpet at noen kunne gi meg et løsninsforslag til :

 

IK3pmax : 1500A

IK2p : 540A

Id : 630mA

 

Installasjonen er forskynt med en kabels som er kortsluttningssikret med 3 x 125 A av everket i skap ute i vegen. Forsyningssystemet er IT-230 v.

Det er målt 236 v på inntak.

 

Det er ca 2 m fra overbelastningsvern via måler til kurssikringene.

Spenningsfallet skal max være 3 % fra overbelastningsvern til enden av hver kurs.

 

Ut i fra opplysningene nedenfor skal dere finne ut hvor mange kurser vi trenger og dimmensjonere overbelastningsvernet for installasjonen og beregne tverrsnitt på alle kabler på hver kurs for å tillfredstille krav til max spenningsfall.

 

Kurs 1 og 2

Vi har en stue på ca 45m2 og vi regner med et totalforbruk på ca 4 kW til lys, stikkontakter og varme med skult forlegning. Vi trenger 2 kurser til stuen. Max lengde 28 m.

 

Kurs 3 og 4

Komfyr på kjøkken. Dette er med en induksjonstopp og separat stekeovn. Vi må derfor ha 2 kurser, en å 20 A og en på 16 A. Max lengde 16 m.

 

Kurs 5

Lys og øvrig stikk kjøkken må ha egen kurs 16 A. Max 17 m.

 

Kurs 6

Vi har 3 soverom som har et forbruk på tilsammen 2,8 kW totalt dersom alle ovnene står på sammtidig. Max lengde 24 m.

 

Kurs 7

Vi har et bad på 12m2 med varmekabler, stikk og noe lavvolt belysning. Beregn en egen kurs, 16 A, til bad. Max lengde 14 m

 

Kurs 8

Varmtvannstank på 2000 W. 8 meter lengde.

 

Kurs 9 og 10

På vaskerommet skal det være både vaskemaskin, tørketrommel og varmekabler på 750W i gulvet, i tillegg til noen stikk og belysning.

Så vi trenger 2 stk. 16 A kurser. Lengde 12 m.

 

Kurs 11

Utelys med fotocelle. Vi legger dette på en egen 10 A kurs. Max lengde 32 m.

 

Kurs 12 og 13

Dette er kurser til kjeller. 2 stk 16 A. Max lengder 24 m.

 

Dimensjoner størrelser på overbelastningsvernet og inntakskabel.

 

Det er skjult annlegg i hele boligen og det må beregnes samtidighetsfaktor ved dim. av OV.

 

 

SUPERTAKKNEMLIG FOR ALLE LØSNINGSFORSLAG ELLER ER BESKRIVELSE AV HVORDAN JEG SKAL LØSE DENNE OPPGAVEN ! (Hva er samtidighetsfaktor og hvordan regner jeg ut verdien på OV...?)

 

Mitt eget løsningsforslag :

 

Kurs 1 & 2 :

 

I stuen velger jeg å legge 2 x 16 A kurser m/2,5 mm2 Cu, da det er stikkontaker på kursen.

 

Ib = (4000/2 kurser)/ 230v

Ib = 8,7 A < In = 16 A < Iz = 19,5 A

deltaU = (0,0175 x 28m x 16A)/ 2,5mm2

deltaU = 3,13 v = 1,33 % OK

 

 

Kurs 3 & 4 :

 

Ved In = 20A :

Ib = 20 A < In = 20 A < Iz = 26 A

Det legges 4mm2 ihht NEK tab 52A-2 kol 2

deltaU = (0,0175 x 16m x 20A)/4mm2

deltaU = 1,4v = 0,61 % OK

 

Ved In = 16 A :

Ib = 16A < In = 16A < Iz = 19,5A

Det legges 2,5mm2 Cu ihht. NEK tab. 52A-2 kol. 2

deltaU = (0,0175 x 16m x 16A)/2,5mm2

deltaU = 1,8v = 0,8% OK

 

 

Kurs 5 :

 

In = 16 A

Ib = 16A < In = 16A < Iz = 19,5A

Det legges 2,5mm2 Cu ihht. NEK tab. 52A-2 kol. 2

deltaU = (0,0175 x 17m x 16A)/2,5mm2

deltaU = 1,9v = 0,83% OK

 

Kurs 6 :

 

Ib = 2800w/230v

Ib = 12,17A < In = 16A < Iz = 19,5A

Det legges 2,5mm2 Cu ihht. NEK tab. 52A-2 kol. 2

deltaU = (0,0175 x 24m x 16A)/2,5mm2

deltaU = 2,7v = 1,17% OK

 

Kurs 7:

 

Ib = 16A < In = 16A < Iz = 19,5A

Det legges 2,5mm2 Cu ihht. NEK tab. 52A-2 kol. 2

deltaU = (0,0175 x 14m x 16A)/2,5mm2

deltaU = 1,6v = 0,7 % OK

 

 

Kurs 8 :

 

P = 2 kW

Ib = 2000/230V

Ib = 8,7A < In = 10A < Iz = 14,5A

Det legges 1,5mm2 Cu ihht. NEK tab. 52A-2 kol. 2

deltaU = (0,0175 x 8m x 10A)/1,5mm2

deltaU = 0,93v = 0,4% OK

 

Kurs 9 & 10 :

 

Ib = 16A < In = 16A < Iz = 19,5A

Det legges 2,5mm2 Cu ihht. NEK tab. 52A-2 kol. 2

deltaU = (0,0175 x 12m x 16A)/2,5mm2

deltaU = 1,34 = 0,6% OK

 

Kurs 11 :

 

Ib = 10A < In = 10A < Iz = 14,5A

Det legges 1,5mm2 Cu ihht. NEK tab. 52A-2 kol. 2

deltaU = (0,0175 x 32m x 10A)/1,5mm2

deltaU = 3,73v = 1,6% OK

 

Kurs 12 & 13

 

Ib = 16A < In = 16A < Iz = 19,5A

Det legges 2,5mm2 Cu ihht. NEK tab. 52A-2 kol. 2

deltaU = (0,0175 x 24m x 16A)/2,5mm

deltaU = 2,7v = 1,17 % OK

 

 

Ihht. FEL s.118 blir samtidighetsfaktoren i dette tilfelle 0,5

 

Ihht. FEL s.75 :

 

Iov = (samtidighetsfaktor x sum av kurssikringer)/1,732 (rota av 3)

Iov = (0,5 x 190A)/1,732

Iov = 54,8 A

 

Det velges et OV på 63A

Ib = 54,8 < In = 63A < Iz = 73A OK !!

 

Ihht. NEK tab.52A-4 kol.2 legges det en inntakskabel på 25mm2 Cu

 

 

SER DETTE GREIT UT...? Hvis ikke, så mottas korreksjoner med takk :)

Endret av espen0669