Heisann, dette er ikke akkurat et praktisk spørsmål fra min side, men jeg må lære det.

 

Hva er det minste tverrsnittet jeg kan ha på en separat Jordleder ?

Dere har sikkert tenkt å spør " Hva skal den separate jordlederen jorde ? "

Vet du hva ? Det vet ikke jeg heller :p Jeg har bare fått spørsmålet og MÅ svare på det.

 

Jeg lurer på om noen har peiling på hvor jeg kan finne en slags fasit for dette, en tabell eller noe lignende. Som f.eks i NEK 400 eller Montørhåndboka, jeg har bare Montørhåndboka - Men hadde vært fint om noen visste om noe der og.

 

Takk på forhånd :)

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

NEK 400 543.1.3

 

Separat opplagt beskyttelsesleder skal inne i noe tilfelle ha mindre tverrsnitt enn:

 

2,5mm² når den er mekanisk beskyttet

4,0mm² når den ikke er mekanisk beskyttet

 

Dette er veldig basic greier som du burde klare å finne sjølv med NEK 400, montørhandboka samt ei lærebok.