DuckDuckGoose Skrevet 1. september 2009 Del Skrevet 1. september 2009 (endret) Jeg bor i en leilighet i ******** (leier), og på badet her er det varmekabler i gulvet. Og det er kjekt. Det er bare det at man skrur "av" og "på" med en knapp og "på" er det full varmeeffekt i gulvet. Dette fører til at man ikke kan skru den på før det er frost ute, og strømregningen skyter i været i vinterhalvåret. Nå, til mitt poeng. Går det an å bytte ut denne knappen med en annen knapp der man kan justere varmen slik at den kan varme bare litt og ikke masse når man først skrur varmen på? Eller må man ned i gulvet og bytte ut noe, noe som helt sikkert er uaktuelt for huseier. Jeg er fattig student som liker et varmt baderom, men ikke har råd til å ha det på hele året. P.S. Lønner det seg forresten å skru varmen av når man går på jobb og på når man legger seg, slik at man alltid har varme på badet på morgenen? Endret 9. november 2012 av eFaktura Lenke til kommentar
chrisege Skrevet 1. september 2009 Del Skrevet 1. september 2009 Her kan du bruke en effektregulator. Denne legger varmekabelen inn i x-antall minutter og ut i x- antall minutter. Hør med en elektriker hva de skal ha for å koble til dette. Lenke til kommentar
comsy Skrevet 1. september 2009 Del Skrevet 1. september 2009 Sitter denne bryteren inne på badet, eller utenfor. Sitter den inne på badet så er det mulig å bytte den med en rom termostat. Men høres snålt ut med bare av og på, men før i tiden var det normalt med av og på bryter, eller 1,2,3 reguleringsbryter, og en termostat litt oppe på veggen i tilegg. se etter dette. Lenke til kommentar
Footy Skrevet 2. september 2009 Del Skrevet 2. september 2009 vanlig med en slik bryter som trådstarter nevner, men da er det også vanlig med kabel som har liten effekt. Det er riktig som Chrisege sier. Setter du f.eks opp en regulatoren fra micromatic så har den digitale trinn fra 0-10. og da kan du også velge desimaler... Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 2. september 2009 Del Skrevet 2. september 2009 De enkleste regulatorene er ikke digitale, men har mekanisk reguleringshjul. Funker helt fint på et lite bad, må bare justeres vår og høst. Lenke til kommentar
DuckDuckGoose Skrevet 7. september 2009 Forfatter Del Skrevet 7. september 2009 Takk for svar! Knappen sitter rett på utsiden av døra. Synes det er veldig rart at det ikke går an å justere varmen, siden det blir så himmla varmt når den først setter igang. Men skal kanskje få en elektriker til å se på det, så finner vi nok ut av det. Lenke til kommentar